电力电缆的常用标准以及国标电缆如何识别
电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯
GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电
电力电缆标准参数excel文件.rar 电力电缆标准参数excel文件.rar
今日本人正在为甲方编制电缆和配电柜的招标书,其中需要列出需要满足的技术标准,各位大哥看一下以下标准是否正确、齐全:1、0.4KV电力电缆(1)GB2952 电缆外护层;(2)GB 6995 电线电缆识别标志方法;2、配电柜(1)GB4720《低压电器电控设备》;(2)GB7251《低压成套开关设备》。
最近去工地,施工单位原来在竟标的时候把电缆穿马路需要的套管给报丢了,后来要求我出了个变更,可是到现在工程快结束的时候,施工单位居然说是因为我们设计没有提,由于原设计中没有提到电缆过马路需要套管的问题,因为我们一直觉得那是个小事,是施工规范上面的东西,设计上提不提都一样,以前做的工程,在设计上没有提的,人家都做了套管的预算,可没想到这个施工单位自己没报,现在还叫我们找出依据,而且必须要是电缆施工方面的依据,他们自己找了个建筑电气施工与验收规范,那个上面没有写直埋的处理,他们作为了依据,可我们觉得那是验收规范,不属于施工规范,哪位大哥有关于电缆施工的规范,请赐教,小弟万分感谢. 还恳请斑竹帮忙,谢谢.
刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?
各位小伙伴们,在选购电力电缆或者是购买家装电线的时候是不是有些闹不明白CCC认证,CQC认证,行业标准和国标产品这些概念?今天,湘江电缆小编就简明扼要的带大家一起了解电力电缆关于CCC认证的那些事儿。1、铝导线执行的一定是行业标准,国标产品的导线均是铜导体;
各位大神, 已知电缆型号,可以通过查询什么手册得到电缆的电气型号吗?比如单位电抗值,单位电阻值,以及载流量等等。 望大佬们指点,跪谢。
工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
前言 高电压等级的变电站进入城市中心区,将采用大截面电缆输送电力。由于电缆截面大,采用传统的排管敷设模式的技术难度高,而且,市中心道路下管线密布,管位资源紧张,无法满足高电压等级的大截面电缆的敷设要求。因此,借鉴国外经济发达的大型城市的供电设施建设经验,采用电力电缆隧道进行电力输送。 电力隧道相比于其它敷设方式具有隧道内部环境整洁,通风条件良好,有利于电缆的散热,电缆运行工况比直埋或排管好,提高了电缆的使用寿命,同时,运行维护方便,有利于巡视人员及早发现并处理问题,以防患于未然的特点。电力隧道还可以根据电力发展需求很容易的增加电缆数量,而且还可避免路面重复开挖现象。本文就结合上海市北京西路~华夏西路电力电缆隧道工程对电力电缆隧道设计研究介绍如下。1 工程概况
知识点:电力电缆
除了电力电缆还有什么类别的电缆?除了
问题见图片
请教各位:电力电缆怎样校验?2x315kVA配电变压器低压出线能用YJV22-1.0 3X50的电缆么?具体怎样进行动稳定效验?
最近做一个工程,为一工厂,接地系统TN-S,设厂总低压配电室,由此配电室到各车间配电室电缆芯数是选择五芯还是四芯呢?有什么依据?谢谢回答。另给电机供电的四芯电缆其中的一芯是叫PE线还是N线?
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的
3*240+1的一根铝电缆,输送距离160米,原本输送电流400A左右后本人在受电端加了一只电容补偿柜,电流降至250A,电缆两端电压降5V,现在是用电厂家电费出奇的多(比预想的每月多出两万)非说是这根铝电缆的损耗,要求更换成铜电缆,请教高手们是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 编辑 ]
这两天看报纸,有盗割电力电缆的新闻,我就很纳闷,110KV的电压,他们用什么方法把电缆割断头走呢?首先我不是因为知道原因后而去破坏电力设施,只是很好奇。其次从事电气方面,知识却很缺乏,所以想知道到底是什么原因
CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,