资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
各位大神们:小弟,准备回家盖个带地下室的别墅,现址与道路(高处)高差能有三米,请各位大神们讨论一下地下室的墙用什么样的材质,最好是及经济又实惠的那种。小弟拜谢!
本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。
地下室有一个采光井但一直找不到好实景作为参考,请各位大虾帮助下小弟!
高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???
想请教各位大侠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的时候,地下水的水浮力起控制作用,在计算的时候不知道你们是怎样做的。我是将水浮力算出来,然后用水浮力减去地下室底层只考虑恒载的时候的自重(分项系数取1,恒载对结构有利),然后把水浮力按活载考虑,恒载考虑为0,计算底板的配筋。但是,我现在看到别人(工作多年的工程师)不是这样做的,别人直接把浮力按恒载考虑,并且还考虑活荷载,分项系数也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可变的啊,不是不变的,两外,按水浮力计算梁配筋的时候,为什么还考虑活载,活着对结构有利,荷载分项系数为0才对啊,荷载规范上理解的。请问各位高手,你们在做地下室的时候是怎么做的?请高手不吝赐教啊。急需解答,麻烦各位高手帮忙解决
地下室顶板梁柱节点左右梁端截面与下柱上端同一方向实配的受弯承载力之和不小于地上一层对应柱下端实配的受弯承载力的1.3倍。知道是为了强柱弱梁,但是这个在实际工程中怎么考虑的呢?PKPM里?还是?我不是很明白。
地下室和人防结构的设计
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。
图纸简介: 别墅地下室布局设计,音响设备定位,音响设备链路走位等,欢迎大家下载 投稿网友: seven19880724 上传时间: 2013-02-03
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:11 编辑 地下室抗浮措施:当地下室自重及其地面以上作用的永久荷载标准值的总和不满足式(1)的要求,应采取抗浮措施。工程设计中主要利用的是结构的自重来抗浮,只有结构自重小于水浮力时,才采取一定的抗浮措施。具体的工程设计中,对于裙房部分,可考虑全部的自重及顶板上的覆土抗浮,对于塔楼部分,可考虑塔楼一定的层数自重来抗浮。对于抗浮的自重,在施工期间一定要采取足够的降水措施,只有自重施工完毕后才能取消降水措施,这一点在施工图中必须注明。如:地下室施工过程中,应采取足够降排水措施,以保证施工的正常进行及防止地下室上浮,待上部结构施工完地上五层及地下室顶板覆土后方可停止降水。对于具体工程,可将结构模型去掉一定的标准层(初估塔楼部分施工到第几层可完全抵抗水浮力,一般取施工到转换层),将梁上隔墙线荷载、活荷载去掉,多建一层底板模型,在底板上输入1.05 倍水压的恒荷载,并将混凝土容重取为22(梁板柱的重叠对于正向设计是一种富余,但抗浮考虑这种富余是不安全的,梁板柱的重叠一般占总
本工程塔楼部分为七度三级抗震,带二层地下室,周边也连着纯地下室部分 ,首层是嵌固端。想请问,地下室的设计是否考虑抗震,或者能否可以把抗震等级降低??
地下室防水设计的几点意见1前言 地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。 1概念设计 1.l设计责任 结构自防水及后浇带、变形缝的位置,主要是由结构专业设计;主体附加防水及节点防水主要由建筑专业设计;其他专业配合建筑及结构专业设计。应当指出的是,对防水节点的设计,结构专业也可参加设计,比如后浇带。但后浇带的防水构造设计,结构专业的规范仍沿用几十年前的作法,已十分滞后。许多版本的结构工程师一级注册考试复习教程中,对地下防水设计大多也只
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
随着材料科学和计算机分析手段的不断进步,对于超长不设缝的混凝土结构工程,我国已有很多成功的案例。本文将结合湖南宁乡水木天成住宅小区的地下室结构设计,对地下室裂缝产生的原因进行分析,对超长地下室结构的无缝设计进行相关探讨,进而对超长地下室结构裂缝控制的一些有效设计及施工措施进行介绍,希望为今后类似工程的设计提供参考。 因为防水问题的存在,对地下室不设缝结构的要求更高。我国《混凝土结构设计规范》(gb50010)规定了设置伸缩缝的最大间距,同时还规定,当采取了一定的措施之后,在一定程度上可以超过国家规范所规定的最大限度值。近些年,随着材料科学和计算机分析手段的不断进步,国内已经有了多个超长不设缝混凝土结构工程的成功案例。本文在对地下室裂缝产生的原因进行分析的基础上,结合具体的工程,对超长地下室结构的无缝设计进行相关探讨。 工程位于湖南宁乡县,为某房产公司开发的住宅小区,设一层地下室,其建筑面积约14400m2,地下室长约191m,宽约110m,底板板厚300mm,外墙厚350mm,砼强度等级:墙、柱为c35;梁、板为c30,砼抗渗等级均为p6级。地下