请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
哪位大侠知道哪本欧洲规范有关于地下室抗浮的?在下感激不尽啊!本人找了很久都没看到有关于地下室的,连地下室的影子都没看到,没太可能没有那方面的规定把?
地下室有一个采光井但一直找不到好实景作为参考,请各位大虾帮助下小弟!
高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???
我印象中记得有条规范说的是,假如地下室的排水标高能直接排至室外管网,也不能直接排入,必须设置排污泵。但是这条规范怎么都找不到了,请教各位前辈这条规范在哪
哪位大师告诉我地下室喷淋哪些地方不要布置啊,比如说除尘室,集气室,滤毒室以及各种机房等等 ,最好告诉我这些那本规范上可以看到,多些了。
1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
江苏新住宅设计标准第8.4.12条 住宅地上部分楼梯间或前室设置可开启的外窗,且地下室为自行车库、汽车库或机电设备用房时,其地下室一层的楼梯间或前室、合用前室可不设机械加压送风。求解1.这里指只是地下一层,地下二层以下就要设置?2.如果是地下部分是地下夹层和地下一层该怎么设置?3。如果有地下三层,楼梯间首层满足开窗面积2.0平米,是不是地下楼梯间就不用设加压送风?(参考高规第8.2.2.2条)
地下车库有个8000x8000的采光井,采光井周边是突出600的梁,在周围的烟感无法保护到采光井正下方的区域。。求助大神如何解决???
各位大佬们,早上好! 请教并咨询一个问题: 我们设计的非人防地下车库 面积共计3.6万平方米(非人防 人防区),共计13个通风采光井, 尺寸在3m宽度左右, 由于景观定版图未出, 是否可以考虑减少,位置调整? 通风井的设计配置依据的设计规范是什么?
条文原文:2 上部建筑的层数为十层或多于十层(其中一部分上部建筑可不足十层或没有上部建筑,但其建筑面积不得大于200m2)的防空地下室,可不划分防护单元和抗爆单元(注:位于多层地下室底层的防空地下室,其上方的地下室层数可计入上部建筑的层数);因为没有条文解释,特来请教:虽然有此规定,但建筑专业一般仍然在此情况下划分防护单元和抗爆单元,出于何种考虑?是否考虑设备专业系统划分和平战合用的方便?或者防火分区的限制?
刚有个朋友问我地下室采光窗与地上主体之间的防火距离,本来想到规范提到相邻防火分区之间开口部分间距不小于2米,拐角不小于4米。但是不能肯定,而且那种都是处于平面相邻的防火间距要求,这个地下和地上的不处于同一平面位置。 后来从网上搜索,搜到《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中有相关说法,与地上建筑之间的防火距离类似,觉得这个比较靠谱。先将搜到内容索引如下,如有不同意见欢迎一起来讨论(具体见本帖最末端) 广东省公安厅关于加强部分场所消防设计
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
人民防空地下室规范中在确定专业队队员掩蔽单元的淋浴个数时规定,面积大于600平方米的要设置4套淋浴,但不知道这是指一个出入口4套,还是整个专业队队员掩蔽工程总共4套
人防地下室设计规范94版
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。