我工地高层建筑主体还末完工领导就安排把防水作了顺序时清场,铺卷材,在用c15细石混泥土。说作完是为了好在上面放物料,还有叉车在面行驶,步料机也放在上面。请问这样作了防水还有意议吗?有什么补救方法
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 设计抗渗等级<10 S610~20 S820~30 S1030~40 S12JGJ 3-2002第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa)<10 0.610~15 0.815~25 1.225~35 1.6>35 2
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
有两栋22层左右的高层,抗震等级为二级,两栋多层抗震等级为四级。这四栋建筑地下室全部贯通,地下三层。嵌固端取在正负零。请问地下室的抗震等级如何取?是整个大地下室抗震等级都取二级;还是高层下的取二级,多层下的和地上没有建筑的地下室抗震等级取四级?那个合理?
防水等级与设防要求是什么关系?如何达到一级防水要求?目前,很多人认为只要设置了二道防水层就算是达到了一级防水要求了。 其实,是否达到一级防水要求需要对渗漏量进行检测,所有部位均无渗漏水,就是达到了一级防水要求,如果有渗漏水,就算做了二道、三道防水层,也不算是达到一级防水要求。 我们以200
对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
三层地下室,地表水比较丰富。地下室外墙与基坑支护桩之间间距过小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在结构自防水上面加强可行不?有什么其他的解决的方法?跪求大神们
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
最近做了一个建筑,形体比较复杂,凸凸凹凹很多,带来的麻烦事情就是,好多房间(包括地下室部分)上下底面和顶面是直接对外的,同时房间顶面还要作为阳台使用,需要考虑该部分防水和保温做法,想请教大家,除了降板之外还有什么好的做法,谢谢了
摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
我对此一概不懂,可是领导偏要我带人在楼体内挖一100平米地下室做仓库,用砖墙砌筑,请问各位老师:外墙和地下室地面防水如何做呀,要简单,实用啊。
请教大家一个问题高规中12.1.9提到:当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下水最大水头与防水混凝土厚度的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6MPa。请问防水混凝土厚度是指地下室底板厚度还是地下室侧墙厚度,还是两者取较厚一个
地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
各位师傅:有个问题想请教大家!关于地下室墙板防水效果检验是在土方回填后进行检测?还是在土方未回填前灌水进行检测?《GB50208—2002地下防水工程施工质量验收规范)的规定中也没提到这一点!x想请教各位师傅!!