最近,我接手一个高层住宅楼间的景观设计,遇到了采光棚的处理手法的问题:1.采用什么材料?(甲方希望能达到弱化采光棚的具体实体的效果)处理手法有很多种,希望大家能帮我 出出主意,采用什么形式的好。2.具体规格尺寸多少适宜?我对这方面不甚了解。谁有这方面的图片和文字资料啊?希望分享共同讨论。
1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
刚有个朋友问我地下室采光窗与地上主体之间的防火距离,本来想到规范提到相邻防火分区之间开口部分间距不小于2米,拐角不小于4米。但是不能肯定,而且那种都是处于平面相邻的防火间距要求,这个地下和地上的不处于同一平面位置。 后来从网上搜索,搜到《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中有相关说法,与地上建筑之间的防火距离类似,觉得这个比较靠谱。先将搜到内容索引如下,如有不同意见欢迎一起来讨论(具体见本帖最末端) 广东省公安厅关于加强部分场所消防设计
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
地下室有一个采光井但一直找不到好实景作为参考,请各位大虾帮助下小弟!
厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗,附图一张
目前,我国照明耗电量占总发电量的15%左右,2004年我国的总发电量为21870亿千瓦小时,年照明耗电则达到了3280.5亿度,相当于三峡水力发电工程年发电量(840亿度)的四倍左右。据专家统计白天照明占照明用电的50%以上,主要是商业和工业用电,而普及使用自然光照明系统(光导照明技术)可以节约白天用电量的50%以上,即相当于每年节省用电约820亿度,以每度电人民币0.8元计算,每年可节省电费人民币约656亿元,这是一个潜力非常巨大的市场。 随着北京奥运会,上海世博
地下室远离外部环境,采光设计一直是地下室长久以来悬而未决的难点之一,而导光管采光系统的
各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???
对于地下室的承载力修正用埋深,规范规定对箱基和筏基自室外算起,对独基或条基自室内算起,这有什莫区别吗,请高手指点一二,为什莫还与基础形式有关呢
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.