1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
地下室有一个采光井但一直找不到好实景作为参考,请各位大虾帮助下小弟!
刚有个朋友问我地下室采光窗与地上主体之间的防火距离,本来想到规范提到相邻防火分区之间开口部分间距不小于2米,拐角不小于4米。但是不能肯定,而且那种都是处于平面相邻的防火间距要求,这个地下和地上的不处于同一平面位置。 后来从网上搜索,搜到《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中有相关说法,与地上建筑之间的防火距离类似,觉得这个比较靠谱。先将搜到内容索引如下,如有不同意见欢迎一起来讨论(具体见本帖最末端) 广东省公安厅关于加强部分场所消防设计
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢?《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
厂房一面在底下,一面能完全采光,能称为地下室吗,附图一张
目前,我国照明耗电量占总发电量的15%左右,2004年我国的总发电量为21870亿千瓦小时,年照明耗电则达到了3280.5亿度,相当于三峡水力发电工程年发电量(840亿度)的四倍左右。据专家统计白天照明占照明用电的50%以上,主要是商业和工业用电,而普及使用自然光照明系统(光导照明技术)可以节约白天用电量的50%以上,即相当于每年节省用电约820亿度,以每度电人民币0.8元计算,每年可节省电费人民币约656亿元,这是一个潜力非常巨大的市场。 随着北京奥运会,上海世博
地下室远离外部环境,采光设计一直是地下室长久以来悬而未决的难点之一,而导光管采光系统的
去年在安徽搞了一小段时间,做了个高层基础和地下室随便拍了几张,供大家参考,指点!筏板基础,上部28层 为什么发帖:说明一下,本人其实刚刚毕业不久,但在学生期间尽量利用假期在工地上增加时间经验,在学校期间很渴望有这样的图文并茂的论坛来供学习,但是那时能参考的图片不多,系统的照片也有限,在此我拍了这些并不是很精彩的照片,并不是为了大家给我灌水或者谋取什么利益,只愿能为在校学生提供一个学习平台,将心比心,肯定有很多想学习的同学们需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,让菜鸟的我有一天也能够成为雄鹰翱翔在建筑业的领空! 向各位前辈敬礼
请教一个问题:11层剪力墙住宅,有个入土1.4M(总2.6M)的地下室,考虑出土部分较多,不作为嵌固端,(对否?)问题1:整外圈挡土墙需要建模计算吗,还是将上部剪力墙伸到基础顶即可??问题2:上部剪力墙厚是200,地下室外墙最小要250,地下室层模型外墙需要按实际(250)墙厚来输吗?
上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区
建的地下室双柱模型,不管是以前的网格剖分还是超元总是错误退出,总之容错性太差,还没提示哪里有错。因为裙楼有四层,双塔,为了避免出现超限审查和设缝。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 编辑 ]
最近做个地下室,埋深5.8米,地下室有一边是开口的,我想问下这样需要算浮力么,个人觉得就算是开口的,地下室里面还是没有水 ,水的压力差还是存在会产生浮力的,所以我觉得需要算浮力 ,请大家一起讨论下,帮我解释解释,谢谢!
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?