本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
在网上查了查,都说地下室外墙防水卷材设置高度为高出室外地坪500mm,可我这里的图纸设计室内外高差才150mm,应该把防水做到多高?另外收头的地方具体怎么做?
现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?
地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下? 现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦? 其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验的。不过话虽如此,还是希望能得到一些依据,毕竟是要审图的,有个卡点在那呢,怕到时有麻烦,还请各位帮忙看看,出出主意。
地下室外墙做防水卷材、砖砌保护墙搭设脚手架,脚手架要不要支撑到外墙上?如果要的话,外墙上有支撑件,和防水施工有冲突。怎么是怎么处理?还有,如果以后拆除脚手架,那些脚手架孔还要一个个补,再做防水,工人又怎么上去?再做临时架子吗?
三层地下室,地表水比较丰富。地下室外墙与基坑支护桩之间间距过小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在结构自防水上面加强可行不?有什么其他的解决的方法?跪求大神们
现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?
图纸上蓝线为将要施工的地下连续墙,连续墙范围内将要打旋挖桩和钻孔桩,连续墙周边维护一圈深度40m长从地坪往下,钻孔桩桩头在地坪以下20m处桩长约为19m。在这区域有一商场含地下一层商场(粉红色线条表示地下室外墙区域)深度大约5~6m深。有地下水,根据地勘报告地坪1m以下有潜水,地坪8m以下有微承压水,该地下商场北侧(北侧支护未形成整体只有一段距离有支护,仅有几米)和西侧均有约10m长静压管桩和旋喷桩支护, 现如今考虑该地下商场如何拆除(上部已开始拆除),有两种初步方案:1.地下室侧墙和底板都不拆除,先拆除顶板(地坪处),顶板拆除后采用回填内部区域并压实土方,连续墙
大家在画地下室外墙详图时,挡土墙的竖向纵筋是在水平筋外侧,还是内侧?竖向筋在外侧符合计算的受力要求,但在出地面处施工难度大,若施工方私自将挡土墙竖向筋放在内侧则会带来安全隐患;竖向筋在内侧则方便施工,但计算时应注意挡土墙外侧保护层厚度取40+水平筋直径。现11G101-1与11G101-3对该部分的要求也是自相矛盾,请看附图,不知大家在工作中是怎么取舍的?望不吝赐教!
本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
对于主楼带裙房的建筑,当裙房没有地下室时,裙房下独立基础底标高较大时,大家在平时设计时如何考虑独立基础对相邻地下室外墙的影响。之前我们这有个项目就被审图提了这个问题,最后把基础落到下面去了。请教还有别的办法考虑吗,这样做感觉很不经济啊,这样导致裙房一层柱计算长度很大啊
地下室外墙计算时,地面活载一般都考虑5_10KN/m2,但是有特别重的地面车辆,如汽车荷载100吨,请问该如何计算地面活载?
左边六层单元楼无地下室,右侧六层带地下室,准混结构,我想问下各位基础该怎么处理,拟采用筏板基础,两楼局里十公分,右侧地下室侧墙怎么考虑侧压呢,有没有做过类似的给个合理化方案
1 有关偏心距增大系数第7.3.9条-各类混凝土结构中的偏心受压构件,均应在其正截面变压承载力计算中考虑结构侧移和构件挠曲引起的附加内力。在确定偏心受压构件的内力设计值时,可近似考虑二阶弯矩对轴向压力偏心距的影响,将轴向压力对截面重心的初始偏心距ei乘以本规范第7.3.10条规定的偏心距增大系数η;也可根据本规范第7.3.12条规定的构件修正抗弯刚度,用考虑二附效应的弹性分析方法,直接计算出结构构件各控制截面包括弯矩设计值在内的内力设计值,并按相应的内力设计值进行各构件的截面设计。计算地下室外墙时,如果考虑上部传来的轴力,那么偏心距增大系数是否应考虑?我觉着不用考虑,因为可以认为无侧移,同时地下室外墙较厚,一般挠曲较小。2 地下室外墙的计算跨度是如何取的?考虑按双向板或单向板计算两种情况。1 Lo=1.05L1,加腋部分考虑为刚体;(附图3)2 Lo=1.05L2,计算后换算加腋顶部截面内力计算(附图3)。3 外墙上的上部结构的边缘构件是否一定要落下去(在地下室外墙对应部位设置边缘构件)?即附图2
现在做一个工程,地下室外墙,一边是和土接触,一边是和车库相连,总工说先不考虑土的侧压力,然后手核计算墙体配筋,小弟刚做设计不久,请教各位前辈怎么手核计算。都要考虑那些条件,和用到那些概念、公式?谢谢
地下室外墙为300厚,C35砼浇筑,现在出现裂缝,地下室基础为600厚大底板C35砼浇筑,地下室层高为4米,望各位大侠指点一二,小弟不甚感激
最近算了一个地下室,框架结构。外墙为混凝土墙,外墙设框架柱。在SATWE计算出现: 1.在配筋简图中墙体ASW=0 ,说明墙中框架柱(暗柱)是构造配筋。 2.在边缘构件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三级构造边缘构件配筋。 3.双偏压验算时配筋10根22,太大了 4.梁平法施工图配筋10根16,是按框架二级最小配筋率。不明之处:一、双偏压的配筋硬是SATWE生成,为何这么大。 二、我按二级框架输入,地下室也按二级吗?不自动识别为三级吗? 肯请赐教