现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?
请教各位同仁:目前遇到一个项目,部分单体和车库不连,计划从高低压配电室走桥架,走到地下室外墙某一处,接室外电缆沟,一共30根125的管子,此处是应该一个个的做防水套管(一排五根,共六排)还是直接开一个800*800的洞,与室外电缆沟相连!建筑专业说直接开洞,最后防水没办法做!埋防水套管的话按照群管穿墙防水构造的做法是否可行?此外还有埋防水套管的横截面积大于室外电缆沟的横截面积时,这一块如何对接,请大家指点我一下
如题所述:地下室外墙做完防水SBS卷材后,采用单层砌体包住防水以保护,那么该砌体结构(蒸压灰砂砖)的做法是怎样的?另外在某项目已做该部位来看,灰砂砖单纯错开,不通缝的做法(难道叫N顺做法?),不知有无规范,请达人解答,谢谢
给大家上传一个转载的技术资料。由于07 年9 月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
底板及地下室外墙防水层做法图.rar
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?
现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
在网上查了查,都说地下室外墙防水卷材设置高度为高出室外地坪500mm,可我这里的图纸设计室内外高差才150mm,应该把防水做到多高?另外收头的地方具体怎么做?
地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下? 现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦? 其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验的。不过话虽如此,还是希望能得到一些依据,毕竟是要审图的,有个卡点在那呢,怕到时有麻烦,还请各位帮忙看看,出出主意。
地下室外墙做防水卷材、砖砌保护墙搭设脚手架,脚手架要不要支撑到外墙上?如果要的话,外墙上有支撑件,和防水施工有冲突。怎么是怎么处理?还有,如果以后拆除脚手架,那些脚手架孔还要一个个补,再做防水,工人又怎么上去?再做临时架子吗?
三层地下室,地表水比较丰富。地下室外墙与基坑支护桩之间间距过小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在结构自防水上面加强可行不?有什么其他的解决的方法?跪求大神们
地下室外墙防水做法中外防外涂与外防内涂的区别?我的理解是既然是外防,那就是不管是外涂还是内涂,应该都是在地下室的外墙的外侧做,但外涂和内涂又是指的谁的内外呢?
地下室外墙防水卷材保护层采用何种办法保护较好?我们工地上采用的粘土砖竖砌,也就是60保护,可过段时间,这些砖头大部分脱落了。我感觉这样做法不是很好。
现在做一个工程,地下室外墙,一边是和土接触,一边是和车库相连,总工说先不考虑土的侧压力,然后手核计算墙体配筋,小弟刚做设计不久,请教各位前辈怎么手核计算。都要考虑那些条件,和用到那些概念、公式?谢谢
1 有关偏心距增大系数第7.3.9条-各类混凝土结构中的偏心受压构件,均应在其正截面变压承载力计算中考虑结构侧移和构件挠曲引起的附加内力。在确定偏心受压构件的内力设计值时,可近似考虑二阶弯矩对轴向压力偏心距的影响,将轴向压力对截面重心的初始偏心距ei乘以本规范第7.3.10条规定的偏心距增大系数η;也可根据本规范第7.3.12条规定的构件修正抗弯刚度,用考虑二附效应的弹性分析方法,直接计算出结构构件各控制截面包括弯矩设计值在内的内力设计值,并按相应的内力设计值进行各构件的截面设计。计算地下室外墙时,如果考虑上部传来的轴力,那么偏心距增大系数是否应考虑?我觉着不用考虑,因为可以认为无侧移,同时地下室外墙较厚,一般挠曲较小。2 地下室外墙的计算跨度是如何取的?考虑按双向板或单向板计算两种情况。1 Lo=1.05L1,加腋部分考虑为刚体;(附图3)2 Lo=1.05L2,计算后换算加腋顶部截面内力计算(附图3)。3 外墙上的上部结构的边缘构件是否一定要落下去(在地下室外墙对应部位设置边缘构件)?即附图2
地下室外墙为300厚,C35砼浇筑,现在出现裂缝,地下室基础为600厚大底板C35砼浇筑,地下室层高为4米,望各位大侠指点一二,小弟不甚感激
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
地下室外墙伸缩缝防水做法
地下室外墙伸缩缝防水做法专题,为您提供地下室外墙伸缩缝防水做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室外墙伸缩缝防水做法 相关的专业交流讨论,更多地下室外墙伸缩缝防水做法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题