三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
现在我在做的项目有一块地下室,因为种种原因外墙没有时间做防水卷材就回土了 现在在墙体内侧有没有什么好的办法补救的?请教各位前辈。。。。
防水卷材地下室防水施工方案
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
1)JC/T559-94塑性体沥青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性体改性沥青防水卷材。希望各位楼主帮忙找找
哪位大侠知道哪本欧洲规范有关于地下室抗浮的?在下感激不尽啊!本人找了很久都没看到有关于地下室的,连地下室的影子都没看到,没太可能没有那方面的规定把?
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
近日接触一个项目,图纸设计是一级防水如下图对应的图集为:
这个是地下室基础形式,请问独立基础这块要用防水卷材包贴吗,例如砖胎模那里,和独立基础底部?
请教各位大侠,覆土种植地下室顶板需做防水和耐根刺处理,可否采用结构(抗渗P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+虑水网的构造处理(其他构造不一一表述)。考虑根刺可能对防水层产生破坏,故采用耐根刺排水板进行处理,考虑到种植苗木的成活可能性,排水板选择规格适合且优质的产品。这样的方案有否可行性!?
不带法兰的防水套管带法兰的防水套管;上面两者都是在什么地方才需要使用?
11ZJ311地下室防水图集(1).pdf
地下室防水工程 1.侧墙、底板板面渗水 【原因】 (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 【堵漏措施】 (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料作堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,用堵漏灵配合聚氨酯防水涂料等作堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各种原因使地下室出现裂缝; (3)防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够,而造成防水层拉裂。
地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难