开挖过程中,由于土体位移,为保安全,支撑了一道直径约30多公分的钢管,但是位置位于水池顶板以下。总包打算把钢管浇筑在墙体里,到时候墙体上就会有个大洞,里面还有钢管,请问这样的情况该如何处理,不至于漏水。担心钢管夹在中间,到时候热胀冷缩会有裂缝,会漏水。有照片。
后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
来一道难题 背景 - 福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。 方案1问题点- 1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否? 2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险? 3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-30 09:30 编辑 塔吊在地下室,塔吊基础未做防水不留施工缝,如何处理塔节的防水施工?
灌注桩施工,桩头部分有缺陷,砸掉了,重新等截面接桩。这样就有一水平施工缝界面。这个位置要不要做防水处理呢?好像一般没有过。但是不做的话,水在施工缝的渗透会不会影响桩的钢筋呢?如果说做,好像也就是在施工缝一圈做止水条。但是这样止水条本身也不好固定,也容易被破坏掉。感觉没什么作用。大家有什么看法?
现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
对于隧道拱墙和仰拱环的施工缝,可以采用外贴式橡胶止水带或中埋式止水带(施工缝采用中埋式橡胶止水带,变形缝采用中埋式钢边止水带)。
1、地下室砼强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱砼强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙砼强度等同于柱砼强度。一般板墙砼强度不宜大于C40.在施工方面,原设计砼强度较高,而施工时砼配合比不易控制,其实际浇筑的砼强度往往比设计强度要高得多。这样就很容易导致砼因强度偏高而产生收缩裂缝。 2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。一般后浇带分为两种: 一种是因结构超长而设置的伸缩性后浇带,另一种是防止沉降不均而设置的沉降性后浇带。在实际工程中,有些设计人员未予明确,而施工人员不注意,将沉降后浇带与伸缩后浇带混淆,而一起浇筑起来。这样,很有可能产生结构性沉降裂缝。一般伸缩后浇带浇注时间为两个月左右,沉降后浇带浇筑时间为主体结构封顶后,根据沉降观测资料确定。 3、后浇带未采取加强和保护措施,存在较大质量和安全隐患。 1)后浇带部位的梁板钢筋未加强和保护。 后浇带为后期二次浇筑,浇筑成型后该部位容易产生应力集中,
别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~
某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。
施工中,防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝。必须留设施工缝时,应埋设好止水条或止水带,以提高混凝土抗渗能力,保证建筑物的使用功能。 目前,施工缝防水的构造作法主要有三种:(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆;(2)在墙中固定遇水膨胀止水条;(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法,施工较容易,后两种作法固定止水条和止水带比较困难。本文主要介绍在实际工程中总结的固定止水条和钢板止水带的两个小技巧。 一、遇水膨胀水条固定方法 通常在施工缝处固定膨胀止水条的难点主要有两个,第一是在固定止水条时。下层混凝土强度已经非常高了,钉钢钉非常困难;第二是在固定止水条时上部墙体钢筋已经绑扎成型,用锤子固定不易操作。 解决方法非常简单,就是在下层混凝土刚刚浇筑完成时,将钢钉插入混凝土,待固定止水条时只要用力一按,就可以固定牢固了。具体操作时应注意以下几点。 (1)钢钉间距在800-1000mm之I司,不宜过大。埋设时钉尖应该向上。 (2)钢钉应埋人新浇混凝
摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先来了解下做地下室防水有哪些步骤呢? 1、清理基层 ●施工前,按前述对防水基层进行检查验收,不符要求相关班组返工整改。 ●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除,满足施工条件。 2、基层处理 基层清理后,对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆抹平,清扫干净。 3、基面湿润 (但不能有积水) 4、配料搅拌将一袋水泥基渗透结晶型防水剂25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
单建地下室300x32m,中间留一道伸缩缝,地下水位高。伸缩缝从顶板到基础全断开,我认为缝宽20~30mm太小,想做到60~80mm,但又没有防水做法图集。请高手指点。
地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图: