卫生间防水施工是指用于预防卫生间漏水而作的工程。由于卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性。在装修环节再给卫生间做防水确实是要保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中,所以是为了邻居关系和楼层安全着想一定要做卫生间的防水工程!今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍卫生间防水施工工艺流程: 1、卫生间防水施工工艺流程 基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。 <
同层排水卫生间防水
1、厨房、阳台防水施工工艺标准一、工艺流程1、适用范围室内阳台、厨房等部位的防水层施工。2、工艺流程基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。3、基层处理水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补; 4、找坡层采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管施工。6、聚氨脂加强层在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做
施工工艺流程 基层处理→→涂刷底层(底涂)→→节点处理→→第2涂层施工→→第3涂层施工→→防水层质量检验→→保护层施工。 材料及要求 1、聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合(或按厂家提供的配比),形成聚氨酯防水涂料。
水电改造及防水施工工艺及材料认识.ppt
卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、环保性 如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。 2、性能 由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?