一、地基强夯处理 回填场地地基 强夯 加固处理
强夯地基施工在广东的深圳、东莞、清远、河源等地区应用较为广泛。较之桩基工程,其优势是可以节省大量投资,但如果对强夯地基认识不足或者施工质量控制不好,也容易造成基础沉降过大而使梁板开裂。笔者就曾经处理过此类质量事故,故认为很有必要对强夯地基的施工监理谈点浅见,下面抛砖引玉浅谈几点看法。 1.强夯地基的适用范围 一般来讲,强夯地基适用于处理碎石、砂土、杂填土(不含生活垃圾)、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土等,但笔者认为,现场监理尚应该参照地勘报告,掌握有关技术指标,如土层颗粒的组成,孔隙比,液性指数、塑性指数、饱和度、渗透系数等;对于有建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物的杂填土,还要查清杂物的分布范围、深度、有机质含量及是否对基础有侵蚀性。由于湿陷性土浸水后会产生附加沉降,其湿陷系数也应作为一项控制指标。工程中是否考虑选用强夯基础是由设计决定,但监理在必要时应提醒设计对以上技术指标作综合考虑。如东莞市樟木头镇一厂房工程,设计选用了强夯地基,但经过对比地勘资料,监理提醒设计注意在地勘报告中反映了部分回填土中含有大量木糠,经查清其分布范围及埋深后设计采取了相应的技术处理
有一个蒸汽站轻钢雨篷项目,地坪上有堆载大概20多吨,地质情况如下:青岛地区,表面有3m左右厚的杂填土,由于是一个构筑物,体量也不大,所以地基处理想采用强夯,请教一下是否可行?强夯后,基础做成如图所示的倒梁筏基可行么?筏板兼做地坪用。
[分享]强夯地基加固原理
大家好,我正在做个门式钢架办公板房,是国电项目的,验收规范监理说了要用电力系统的,请问谁知道电力系统验收用什么规范?我是在广东,谢谢大家提醒,有对应资料能发给我谢谢。我的邮箱liwenyou_1982@163.com
地基设计规范的P80页是否有误?里面写的C=0.866d,但是按等面积来算应该是C=0.886d,这里是怎么回事?请大家谈谈见解
在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)?3.设计需要验算变形吗?
与大家共享其乐无穷。
石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范(SH/T 3528-2005)
山东青州一钢结构厂房,内有三台3吨行车,地基处在不同回填区域,部分回填高度达10米,最浅回填达4米,采用强夯处理,深回填区采用分层2次强夯,厂房建成半年后,处于深回填区域基础出现下沉,最大沉降达15cm,钢结构部分出现变形,基础出现向外侧移动。处理方案:1、对沉降的基础采用锚杆静压桩加固,每个基础2根桩。2、沿深回填区域厂房外侧采用压密注浆,梅花布置,共两排目前已按此方案实施,发现有些灌浆孔能够注浆水泥达20吨,最少也达2吨,不知道处理后厂房能够矫正过来,请高手指点
希望对大家有用
哪位有最新的SH3528-2005《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》,谢谢
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
计算桩基的变形时,《桩基规范》3.1.7的第二款讲:“2计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。”也就是要考虑抗震与风力。 而《地基规范》3.0.4的第二款讲:“计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。也就是不要考虑抗震与风力。 两者相矛盾!