一个7连跨钢结构刚架图纸,请大家指正。。
图纸简介: 本图为某地混凝土简支梁桥设计图,图纸含梁板、墩台、桥栏等及结构设计,可供参考。 投稿网友: papa2yaya 上传时间: 2014-05-19
图纸简介: 这是某地5连跨单层轻型门式钢架厂房结构图。包含:基础平面布置图、基础详图、抗风柱详图、柱脚锚栓布置图、屋面结构布置图、柱间支撑布置图、屋面檩条布置图、墙面檩条布置图、钢架详图及节点详图等。补充说明:变截面H型钢柱、檐口标高7.2m,无吊车、柱距6m、110m*324m,屋面为Z型檩条。 投稿网友: hank737
自己设计的48M跨厂房,希望大家提不同意见!
如图所示,窗户以上此部分是不是直接在建筑图中注明即可,结构图中不显示呢。
地铁上用的广告灯箱
图纸简介: 本图纸为高层剪力墙结构,从施工说明到最后楼梯完整一套,图面表达清晰,如图集一般。 投稿网友: hyhxw1026 上传时间: 2013-05-17
道路结构层次划分示意图
不懂幕墙,想了解一些知识,请高手指教.这是一个二层的钢结构,外立面如图要做成玻璃幕墙.请朋友们提供相关相似的资料
经整理的部分标志结构图
请问如果结构出了问题,设计校对审核等人责任如何分配,是盖章的还是设计者.我的二级章被领导拿到一个分院去盖章了,但签字估计是他们模仿,如果出了事,我有多大责任呀,紧张呀.我没签字,可不可以推卸点点(责任*^__^*)
我最近做了个底框结构,是2托3的,8度设防,将近1W平米,建筑给的方案上部砌体承重墙和框架梁很多都没对齐,要靠次梁转化,所以框架梁吊筋也很大,还有在布置剪力墙的阶段,由于建筑纵墙布的很少,纵向剪力墙的布置难度很大,这个协调了很长时间,总算是刚度比过去了。这个结构马上就做完了,但我还是心里没底,抗震规范也明确说要对齐,在论坛也有人说不对齐的话,PKPM算不准(是这样吗?)。新旧规范我也对比了下,新规范对底框的要求更严了,说明这个结构在以往地震中表现的很差,我现在真的很矛盾啊,我虽然图马上就能出,但我不想给图了,就算给了,我也不给签字。我是这样想的。希望有经验的师傅们给点建议。
在自己仔细研究了建设图与结构图之后,发现看懂图纸是一个很简单的事情,但是考虑在施工过程遇到的无法实现的问题却是一样困难的事情,小弟在此求救大侠,怎么对比建施图与结构图,怎么样能预见在施工过程中出现的问题。还有就是在常见的施工过程中,哪些施工过程是一些普片存在的症状,求详解,谢谢
图纸简介: 2跨标准型厂房,厂房端部带三层办公楼,建筑图有建筑施工图设计说明,门窗表,一层平面图 ,办公楼二、三层平面图 ,楼梯、卫生间详图,屋顶平面图 ,剖面图 ,门窗详图,立面图,结构图有结构设计说明,基础平面布置图,基础详图,车间柱模板、配筋图,柱平面布置图,办公楼部分结构图,GL、GLa,钢结构设计专项说明,车间吊车梁、车挡、柱间支撑平面布置图,车间钢梁、屋面支撑平面布置图,车间屋面檩条平面布置图。
图纸简介: 20m跨双层钢结构仓库厂房建筑结构全套图纸。包括:基础图、一层柱平面图、一层梁图、一层板图、2层柱图、彩钢板层面图等 投稿网友: chenming69 上传时间: 2014-01-03
图纸简介: 圆型建筑里面的一个轻钢吊顶,含节点详图,说明,跨度12m。 投稿网友: alontt 上传时间: 2014-08-13
30米跨圆弧桁架结构图(超经济),用钢量很小,价格很有竞争力
形钢筋混凝土连续箱梁桥结构图
图纸简介: 在原厂房基础上扩建的厂房,带吊车,柱距6m,厂房跨度21m。图纸内容有:基础平面布置图、独立基础施工图,柱脚节点详图,檩条布置图,支撑详图。可供参考! 投稿网友: xiaozhizi2012 上传时间: 2012-11
30m跨厂房建筑、结构图纸免费赠送!!感觉好,就顶一个吧!!