首页 课程 资料 论坛
  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 关于宿舍消防给水设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB  50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 宿舍消防设计适用规范疑问?

    我院在海南省有一宿舍项目,为多层建筑,若按照住宅标准可不设消火栓,若按照其他建筑则要设消火栓,规范又无宿舍那一项,问可否按照住宅标准不设消火栓!!!!急,在线等!!!

  • 厂房+宿舍的建筑如何做消防设计?

    有一制衣厂,一二级耐火等级,丙类,三层。12米*118米。在二三楼一部分作为宿舍,并独立设置两个楼梯。其余为厂房。平面图上,中间楼梯处的“粗红线”是建筑设计的人认为的“防火墙”。问题:1、这样设置宿舍是否允许?《建规》3.3.8条2、建筑设计的人说:因为有防火墙分隔(中间楼梯的180墙,耐火等级为3.5h>防火墙的3.0h),因此该厂可以看作两个建筑,左边厂房,右边厂房+宿舍。这样的说法是否有理?个人感觉:即便左边厂房说得通,但右边的建筑还不是厂房里设置宿舍?难道单独设了楼梯,又可以看作首层一个建筑,二三层又一个建筑?3、如果上述看作两个建筑的说法正确,那么是否就不用做喷淋?(左边厂房76米*12米*3层=2736平方<3000平方;而右边的厂房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做喷淋了。)现在我们的消防设计为:把厂房部分累加起来2736+456=3192平方>3000平方,做喷淋。而宿舍部分则仅做消火栓系统。不知这样的设计是

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 《建筑消防技术与设计》

    《建筑消防技术与设计》

  • 自己设计的高层单身宿舍

    不当之处还请大家多多指正!

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 某五层宿舍楼给排水消防设计施工图纸

    图纸简介: 本工程为东阳市晨晓服饰有限公司新建宿舍楼,共五层.本工程设计内容包括生活给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统。生活用水一层采用厂区市政管网直接供水,二—五层由生活水箱供水。 投稿网友: wh691729 上传时间:

  • 某单位五层砖混结构宿舍楼给排水消防设计图

    图纸简介: 这是某单位五层砖混结构宿舍楼给排水消防设计图,图纸包括:给排水设计说明,一层至五层给排水消防平面图,宿舍卫生间给排水大样图及管道系统图,给水、排水、消火栓给水系统图。 投稿网友: bvbbeyond 上传时间: 201

  • 某学校六层砖混结构宿舍楼给排水消防设计图

    图纸简介: 这是某学校六层砖混结构宿舍楼给排水消防设计图,图纸包括:给排水设计说明,一层至六层给排水消防平面图,屋顶给排水平面图,卫生间、淋浴室给排水大样图及管道系统图,给水、排水、冷水、热水、消火栓给水系统图。 投稿网友: yu_kevin

  • 关于消防系统设计的疑问

    1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!

  • 关于消防水箱设计的问题

    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?

  • 消防设计分别考虑的问题?

    一地下单体建筑,和另一十九层高层单体建筑,综合考虑消防设计,可否前者按低规设计消防,后者按高规设计?同样的问题,在同一高层单体建筑内,各部位的消防设计标准可否分别加以考虑,如地下停车库自喷按(中II)考虑,上部普通办公按(中I)考虑?当否?

  • [转帖]消防设计缺陷百例

    火灾自动报警系统 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 11、

  • 消防施工组织设计的模板

    消防施工组织设计

  • 消防设计怎样配合装修施工

    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办

  • 消防设计怎么处理这两本规范?

    今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?

点击加载更多

宿舍消防设计

宿舍消防设计专题,为您提供宿舍消防设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与宿舍消防设计 相关的专业交流讨论,更多宿舍消防设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

大学宿舍设计图

宿舍门的设计