请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。
民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)
1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW 这样单独设箱会不会浪费?2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)
一类高层住宅,在参照高分图中,发现ALE箱设置在了标准层电井中,再通过引点去带各层的应急照明。所以应急配电箱的设置位置有无具体要求,求解答
请教各位,常规照明使用市电,应急照明使用UPS供电,两者独立主开关,可否公用照明配电箱?(因为应急照明回路太少,想共用箱)另外,两个照明回路,各自独立的断路器,可否共用一个接触器?
根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又
以E1回路为例,E1回路有三根线,除了火线和零线外还有一根什么线?零线能不能从零排上取?图中三个一极的CT接触器能不能用一个普通的三极接触器代替(比如CJX2)?中间继电器应该是DC24V的吧,作用是不是控制三个CT接触器一起动作? 请高人指点一二
大家给我看看配电箱系统图有没有问题?能和应急灯配套通过消防验收吗?应急灯没有开关,配电箱集中控制,应急灯没有强切模块。配电箱和应急灯的接线按照系统图怎么接?
应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗?有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?
我刚刚看过一份图纸,是地上28层,地下一层,一二层为网点,应急照明配电箱是这样放的,地下一层一个,一,三,六,九,十二,十五,十八,二十一,二十四,二十七各一个,总计十一个,用的是链式连接,对吗
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
在与强电配合时。 各层应急照明配电箱需要和消防控制模块配合。想问大家一下。消防模块是取应急配电箱总断路器的信号吗?在不能切断的情况下这个信号有什么作用呢?(强电的是切断电源)
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
规范JGJ/T16-92第24.9.9条规定,对于火灾应急照明若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3-4层)应设置专用消防配电箱.可是我见的图纸都是两路总干线带五\六个箱子,每个箱子带六层,这样做正确吗
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]