高层建筑住宅楼配电总箱
如题,希望有的朋友帮助一下,万分感谢!
如图-工地一级配电箱,配电箱里的4个线圈是干什么的?用来连接继电保护器保护电流的吗?还有用电电缆是5线时,怎么接线啊?5个线都穿过线圈吗
什么叫一级二级三级配电箱
知识点:配电柜
屋顶式空调机JK1:280KW 空开:CM1-800M/700A,2*(VV-4*240+1*120)地埋屋顶式空调机JK2:280KW 空开:CM1-800M/700A,2*(VV-4*240+1*120)地埋屋顶式空调机JK3:232KW 空开:CM1-630M/500A,2*(VV-4*150+1*70)地埋屋顶式空调机JK4:145KW 空开:CM1-400M/350A,VV-4*240+1*120地埋其余设备约50KW问:配电箱用GGD(1000*600*2200)4台则总进线开关该用多大,进线该如何配置?
对一些消防符合规范要求在最末一级配电箱处进行切换,这“最末一级”该如何理解?是指该切换箱到负荷间可不可以存在其它负荷或该切换箱只提供给这一个负荷?如: 两路电源在水泵房配电箱处切换后,引出一路泵房照明、一路插座,其余回路分别到各类泵,这样算不算最末一级切换? 对普通电梯和消防电梯机房配电箱处切换后,可不可以从该配电箱引出回路给机房照明和插座?
我们单位要做检修电源整改 现在有几个问题想咨询下1、每个配电箱/柜只有总开关带漏电保护 后来领导让每支路也都加上,这样有必要么?2、插座是不是都要带脱扣器和漏电保护器3、NS400H-MA/3P、NC100H-D/3P、C65H-D/3P、C65H-D/1P配什么脱扣器和漏电保护器谢谢
近日,一个低压配电箱厂家发了份配置表跟我确认,400kVA的容量,其中20+10kVar智能电容器2台,分补20kVar3台;个人感觉有问题。首先我们平时都是按30%容量确定无功补偿容量,也就是120kVar;另外共补约占无功补偿的70%,分补约占30%;为何厂家共补和分补对半分?为何共补是2台,分补是3台?求教大神解答!
本帖最后由 天边的水 于 2015-5-10 11:33 编辑 我有一栋两层小楼,面积150平,想底上用一个箱子,怎样配呀?请教各位大侠。谢谢了!!!
供电给热风幕(三相,9KW)的配电箱设计图纸上是断路器+接触器,不需要热继电器吗?,接触器如何控制,还需要自动吗?
临时用电就是在某个地方施工需要用电,临时搭建的变电所用电设备。 再由各级
什么叫一级配电箱,什么叫二级配电箱
知识点:家居配电箱
要求:配电箱配置绝缘监测报警信号,提供无源报警信号。配电箱断路器采用施耐德。这个意思指的是施耐德断路器上面加装漏电保护装置,还是加装绝缘监测模块。可是微断的施耐德断路器附件没有绝缘监测模块,那这个怎么实现?求高手指教,谢谢
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。