配电系统图按配电箱报价,要求详见附件,截至提交日期3月17日下午2点。奖品:网易礼品一件。
我对电气不懂。请教:1) 图中R,Y,B代表什么2) 16,16,25,20就是R,Y,B上的数字代表什么
在宾馆的设计中,我的做法是每个房间设一个节电配电箱,单相进线。配电箱出三个回路:一,钥匙开关。二,照明、风机盘管。三,插座。多数灯的控制都放在床头柜里。大家说这样合适吗?大家怎么做的?
该配电箱系统图是否有问题?
最近在看图纸,有的低压是画成一般配电箱的形式,有的是画成低压单线的形式,这个有没有要求?我看到有800A的主断路器都没画低压单线形式的配电箱,是不是有问题?
我是预算新学者,最近从朋友那里拿来了一套电气图,却完全看不懂电气变配电系统图,晕死……有哪位高手可以系统统的告诉我变配电各设备的作用,以及在预算中一般需算哪些工程量。谢谢!!!!!
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:42 编辑 请教下面图片中的用红线分别连接的两个AW1好AL2是否为同一个配电箱? 每个AW1都连接连个AL2和两个AL3,原因是一个配电箱的容量不能满足要求,因此相同的箱子需要两个? 提前谢谢您的回复。
刚大学毕业进入建筑设计行业小白一枚,看了看前辈画的图,有几个问题。请问:1.cos 跟 Ijs是怎么得出来的?2.主线上断路器型号是怎么选择的? 它的50A是根据计算出来的Ijs才选定的吗?3.后面的带漏电保护的断路器 可以选择1NC形式的吗? 因为我在网上看到有人说1NC不可以加漏电啊还请前辈指教
收录于话题
刚毕业,真心看不懂这个箱子的控制,求详细解释下后边A95-30-11是什么意思?
在线等 比较急。谢谢各位了
请教各位大侠:标准客房进门处用节电插牌,插牌开关和配电箱是怎么控制的,曾经看见电箱里有通过插牌启动接触器来达到取电的目的,以保护插牌开关的使用寿命。请高手传一份CAD平面、系统图。
配电箱改造初设图纸
▼ 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱。 ⏩ 工作原理 ▼ 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜
如上图,想请教各位大神,负荷开关上端的接地线有什么意义?能够实现什么功能?还有下浪涌保护器的规格该怎么选择?我们公司把100KA的换成40KA的了,前端加了32A的断路器这样做是否合理?
①、解读配电系统图上的符号和文字②、归纳总结配电系统图的构成配电系统图解读一、解读配电系统图上的符号1、家庭配电系统图要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材等。2、电线规格的选用按国家的规定:家庭装修中照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。在插座中:L----火线、N----零线、G---地线(插座内部有此符号标识)3、电箱断路器开关举例: ** 3LE-40-16A、 ** 3LE-C16A“ ** 3LE”为断路器的型号,“C”为C型脱扣曲线,保护电路用,”40-16A”为额定电流大小4、线管敷设表达方式:暗敷方式表达:①、QAWC:敷设在墙内②、DAFC:敷设在地面内③、PACC:敷设在顶
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
我是施工单位的水电施工员,正在进行一份图纸的阅读,知识贫乏的我,看得我脑子都大了。报警信号线/电源总线是8条,消防电话线是6条,消火栓联动线4条我是清楚,多线联动线30条(24条),消防广播线6条……我的QQ是279593552,请高手加我好嘛。俺在这先谢了!