电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
想用6L2-W做20KW三相负载的功率测量,不配电压互感器,选380V直接接入式可以吗?电流互感器用50/5A的.谢谢!
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图1所示为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。 图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。 由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。然后以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果.则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。电压线接好后,
论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。
本帖最后由 雨笋 于 2017-2-7 16:04 编辑 今天客户发来的PT手车和计量手车的接线图,和我以前看到的不太一样。感觉完全看不懂。现在请各位大侠帮忙看看,这里面包含那些信息。至少试验位置和工作位置上面的接线是什么样子的。声明一下,我是新手。做高压柜壳体的。
根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
图纸简介: 本图纸包含有:10kV经济型预装式开闭所配置结线图,10kV经济型预装式开闭所平面图,10kV户内开闭所电源进线柜二次接线图,10kV预装式开闭所基础1-1剖面图,10kV进线柜二次接线图等,可供参考。 投稿网友: wofatfat 上传时间:
求低压母联柜的二次接线图,QQ1029009294
要求: 时间继电器设定30秒或其他时间,电机正转 时间继电器设定30秒或其他时间,电机反转 电机正反转为计数1次,直到计数器设定3000次或其他设定次数,全部停止工作请问时间继电器和计数器如何接线实现以上操作,非常感谢
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。