回复大鼻子的接线图,1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配电箱处加一个输入/输出模块(GST的8301模块,类似于控制排烟风机)模块给出一个24V的有源信号,由8301提供电源给中间继电器(我没有接触过有24V的接触器),再有中间继电器控制接触器。3、有部分人认为触点容量不够,这个回答是不是有点牵强了。
住宅建筑规范 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮措施。条文说明8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。集中型电源应急照明系统04D202-3P19页给出了接线图,有一种 电子声光控开关 ,现在市场上有没有这种产品?以前画图都是用单极双控开关。
先上传自己画的图,让大家点评下,有问题么?
楼宇亮化、照明集中控制系统 二次图
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 编辑 压缩机过电流及过热保护;压缩机绕组测量;压缩机常见故障维修-判断 ;重锤式启动方法 ,重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动方式,PTC热敏电阻-电容启动方式, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法。
图纸简介: 本设计中应急照明设备用应急照明及消防(疏散)应急照明两个不同等级设置,其中消防(疏散)应急照明采用UBS216V(直流)应急照明电源系统。本图中的应急照明都是最常用的,希望对大家有所帮助 投稿网友: wweioo778 上传时间:
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
回路电流7~10A,主电路A相51A,B相53A,C相46A,N相14A,空气开关2P,20A,电线为2.5平方,为什么会空气开关和电线发热呢?求急.....
我们家里的顶灯,通电一段时间后,又关闭电源,怎么还一小闪一小闪的?应该没电了啊。。。闪了大概5分钟左右就不闪了。为什么?
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
照明电灯与开关应该连接接在火线,那线管应该如何敷设呢?单独照明电路是走天花板好还是跟其他线管一样铺设到地面上。求大胜给小弟解答。
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
各位大神,新手疑惑,望帮助。万分感谢!!!
如何判断照明电路导线的根数
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
以前画得比较乱,现在已经修改了一下,已经改为多线接线图,比较直观。请继续提宝贵意见。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
敬请各位高手给出内部接线图,A,Q系列的是不是一样?关键是他们提供了24V的输入电源,内部怎么接的,我想不大通,请指教~~
请高手指教这个接线图都每根线都什么意思啊,为什么要这么接啊,为什么跟电子整流器和蓄电池上的接线不一样呢?