一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。
如标题,它两的区别在哪,有人280度是用于防烟的,70是用于补风的,一个是平时常闭,有火灾时开启,别一个是平时常开,有火灾时关闭,请各位大侠详细地指点一下小弟
今天打开一份图纸画图,突然出现阀门旁边有标注的阀门(如:280度常开/常闭防火阀、280度防火排烟阀)等旁边的"280度"无法绘制出,命令行会出现如下图所示的内容。同时打开其他图纸仍然可以画,唯独那张图纸不能画,有哪位高手知道是怎么回事啊??正常画图情况的阀门和今天遇到的不正常情况绘制的阀门如下图,而且所绘制的阀门旁边会出现很小一行数字,放大很多被后如下图。
防火阀为什么有70度、150度、280度的?是否有具体的使用环境啊,比如送风是用70度的,排风用150度的,排烟用280度的,还是有其他的具体区分方法。
今天刚看了一个帖子,大家在讨论地下车库的补风系统的风管上是设置70度防火阀还是设置280度防火阀,大家讨论一下,防火阀的设置原则,以便以后的设计更加合理这个是大家讨论地下车库的补风系统的风管上是设置70度防火阀还是设置280度防火阀的帖子http://co.163.com/forum/content/358_848883_3.htm
在04DX002-96中,看到排烟风机的电控箱除了一根手动控制线与消防中心连接外,还与防火阀有连接,而我所见的消防图纸中没见过后者,欢迎讨论!
我在《火灾报警及消防控制》这本图籍上看到,排烟风机系统控制接口示意图上离排烟风机控制最近的那个280度排烟防火阀除了同过模块和报警总线相连外,还有一跟控制线接到风机控制箱。在方框图上显示,280度排烟防火阀熔断关闭后就使风机停止了。现在有这么几个问题向高手请教:1,280度排烟防火阀是做什么用的?2,为什么280度排烟防火阀熔断关闭后就要停止风机3,为什么只是在风机后第一个280度排烟防火阀上接控制线到风机控制箱,而其他的280度排烟防火阀上没有?
排烟支管上设280度排烟防火阀的问题----------------------------------------------------------看规范:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-978.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280度时能连续工作30min。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。低规对此没有规定-------------------------------------------------------------1.如果排烟风口用的280度自动关闭的排烟风口的话它可以看作是一个280度防火阀以上规定对设计倒没有什么影响2.如果某系统在同一个空间的同一个防烟分区内
一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。
70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭; 280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭; 280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制.如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制
暖通专业要求某排风机(非排烟风机)和70度防火阀联动,防火阀熔断风机停止,问70度防火阀可以以干接点的形势控制风机吗?也就是说在风机的二次回路里串入70度防火阀的长闭触点,防火阀熔断时常闭触点断开风机停止。还有这种防火阀需要模块吗?
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
排风兼排烟风管接竖井,我觉得要280度防火阀,大家给点建议但是我看到有些图纸,设计的是70度的,请问DX、斑竹是什么原因呢,有什么规定呢?谢谢
商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。
如题:看到暖通(消防排烟)的图中,有一些是带一个“M”字的标志的280度防火阀,这种应该是电动防火阀吧?比如,一建筑有多层楼,每层连着烟井处的风管,那里设280度电动防火阀。(1)是不是说:这个阀是常闭的,只有当排烟时,才把阀打开?所以需要是电动开启的,而不只是280度时关闭?(2)这个功能,是不是与排烟口一样、可以电动打开?(3)电动防火阀与非电动的区别是什么?
天正暖通出现280度防火阀文字不显示的情况,图上只显示防火阀的图标,但不显示'280℃"配套文字,急求高手解答,多谢!