首页 课程 资料 论坛
  • 电气二次接线规范设计(原件)

    电气二次接线规范设计(原件)

  • 工地现场,这样接线规范吗?

    工地现场,这样接线规范吗?

    前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。

  • 变频器的安装与接线规范

    变频器的安装与接线规范

    为了变频器能稳定地工作,必须确保变频器的运行环境满足其所规定的容许环境。 1. 安装场所: 1: 电气室应湿汽少、无水浸 2: 无爆炸性、燃烧性或腐蚀性气体和液体,粉尘少 3: 维修检查容易进行 4: 应备有通风口或换气装置以排出变频器产生的热量

  • 户内配电箱和插座的接线规范要求

    户内配电箱接线有什么要求,什么时候需要烫锡?,线大于10平方毫米时需要么》?,采用铜鼻子接线呢?插座接线具体步骤和 要求?

  • 水池水位显示设备调试接线规范

    消防水池液位计系统装置规范 根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置, 并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技 术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分: 消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。 及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器, 再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成, 在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。<

  • 通用变频器选型、安装、测量与接线规范

    通用变频器选型、安装、测量与接线规范1变频器的选型 变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种 类型:恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。恒转矩负载: 负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总保 持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。 变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大。并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行。应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。恒功率负载: 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓的恒功率负载。负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的。当速度很低时。受机械强度的限制。TL不可能无限增大,在低速下转变为恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响。电动机在恒磁通调速时,最大容许输出转矩不变,属于

  • 建筑电气的规范,逐步下载

    10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线

  • 电气控制柜元件安装接线配线的规范.

    电气控制柜元件安装接线配线的规范.rar

  • 电气控制柜元件安装接线配线的规范

    电气控制柜元件安装接线配线的规范

  • 标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享

    标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享

    标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享~~分享给大家~~供大家学习参考~~-------------------------------------------------------------------------------------------

  • (图解)电气控制柜元件安装接线配线的规范

    一个图文并茂的配电柜接线工艺规范教程

  • 建筑电气管线规范设计及实际问题

    在建筑电气设计中涉及到众多管线穿管的选择,如何在满足规范的前提下,根据不同类型、规模的建筑,根据业主和施工单位的要求选择穿管管材类型?强电中,配电干线明敷设,暗敷设在墙板柱,明敷设在吊顶里,明敷设在竖井里,明敷设在吊顶里后进入房间转为暗敷设在墙板柱,照明支线暗敷设在墙板柱,弱电穿管的选择?火灾自动报警系统的穿管??

  • 电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)

    电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)

    本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-5-17 14:40 编辑 电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)**************************************************以下是一个图文并茂的配电柜接线工艺规范教程 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安

  • 显示消防水箱水位的装置接线规范

    消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器,再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成,在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。   技术参数: 名称:消防专用液位显示装置 WHSE

  • 电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)

    电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)

  • 电气接地有哪些规范及要求?

    知识点:建筑电气设计规范

  • [分享]电气二次接线识图

    电气二次接线识图1

点击加载更多

电气接线规范

电气接线规范专题,为您提供电气接线规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气接线规范 相关的专业交流讨论,更多电气接线规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度