首页 课程 资料 论坛
  • 关于电气消防负荷的问题。

    一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?

  • 2014年现用的民建电气消防等规范的资料

    本人是今年刚做水电这块的新手,想找些施工规范学习学习,想问问今年的电气、消防等施工规范的资料,有什么?有高手能帮忙解答么,万分感谢!

  • 建筑电气消防设计的探讨

    1 减少及避免电气火灾的发生电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害,电气火灾在火灾事故中所占比例较高,对人民生命财产造成的损失巨大,因此,电气设计中做好尽量避免和减少电气火灾的发生是从根本上保障建筑的安全,因此需要设计人员高度重视。 1.1 引发电气火灾的主要原因

  • 关于防爆场合的电气消防设计

    1、个人认为上防爆的感烟、温等探头无实际意义!事实上许多厂家也不会上此系统!2、但又要上些东西呀!只有可燃气体探测,有时候甲方可能会觉得有用不过也有很大弊端,通常是上了也不能用,因为环境太恶洌了!3、作了很多这样的设计,总感觉无啥大用,但工作必须要干呀!请问同行如何处理呢?

  • 问一个关于电气消防的问题

    一个建筑火灾危险性为丁级,面积为39498平方米的轻钢结构厂房,是否需要设置火灾自动报警系统,如果不要那应急照明和疏散指示灯是否需要设置呢

  • 建筑电气消防设计培训开班啦~

    建筑电气消防设计培训开班啦~

    今天易筑教育小编就为大家带来一个 全方位带你了解建筑电气消防设计 建筑电气消防设计 跟我一起看过来啦

  • 电气设计消防相关规范解读

    想向大家请教下面规范:这条规范详细的解读《GB51348-2019:民用建筑电气设计标准》13.8.5第3条 当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;

  • 上传:幸苦收集的相关消防电气规范

    GB4715-93--点型感烟火灾探测器

  • 电气消防设计常用的现行规范和参考资料有哪些?

    电气消防设计常用的现行规范和参考资料有哪些?,整理了一下,供您参考--和沨美建工程设计LZW20221124

  • 某办公楼电气消防设计案例分析

    某办公楼电气消防设计案例分析

    某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组

  • 建筑电气消防设计若干问题探讨

    建筑电气消防设计若干问题探讨 摘要: 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨 关键字: 建筑电气 消防设计 火灾自动报警 消防联动控制 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。 设计应严格按照《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045—95,2001年版)和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)进行。电气消防和给排水及空调专业联系得非常密切,因此,设计前和设计中,必须经常与这两个专业有良好的沟通,才能确保设计的准确和避免重复更改。 一、火灾自动报警及消防联动系统设计的探讨 在火灾自动报警系统的设计中,工作量最大的是各种探测器的布置。应根据不同的场所,选定与之相应的探测器,确定好各种探测器的位置,手动报警按钮除了安装问距不应大于30m外,

  • 住宅高层全套电气消防图纸

    图纸简介: 某高层住宅小区二类高层全套电气消防图纸。图纸内容比较的详细完整,欢迎大家下载 投稿网友: snake3646 上传时间: 2013-03-08

  • 某住宅小区电气消防设计案例分析

    某住宅小区电气消防设计案例分析

        (1)工程概况     本项目为用地面积21500平米的居住小区,总建筑面积92400平米。。其中包括住宅,公建。地上部分包括9栋住宅,层数为12~25层。1栋会所,层数为2层。地上总建筑面积为75500平米,办公用地面积为承担本工程的主体建筑设计,包括总图、建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气及外网工程。本案例主要是针对电气设计中的火灾自动报警系统、消防联动控制系统以及消防广播及通信系统进行讨论设计。     (2)火灾自动报警系统

  • [求助]消防对民用建筑电气的要求?有那些规范?

    我手头上只有《建筑设计防火规范》GBJ 16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045--95,不知道还有什么规范?《建筑设计防火规范》有没有国标?谢谢!

  • 电气消防设计及空调防排烟说明

    电气消防设计及空调防排烟说明

  • 建筑电气的规范,逐步下载

    10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线

点击加载更多

电气消防规范

电气消防规范专题,为您提供电气消防规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气消防规范 相关的专业交流讨论,更多电气消防规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

幼儿园电气规范

电气套管规范