本人最近要做一个河南地区住宅及商业的初设,由于不清楚河南地区的住宅电气的有关要求,不知道哪位朋友可以指点一下?比如插座的设置、弱电的基本要求、负荷的计算以及表箱、接地系统等要求,最好网上有下载有关的资料。谢谢!急切等待回复!!1
对民用住宅电气消防安全设计的探讨 [ 作者:吐鲁番消防支队:曲宝亮 摘要:本文通过分析当前民用住宅电气线路消防安全设计中一些存在的问题,提出相应的看法与意见,以减少民用电气线路火灾危险性。 1引言 随着社会经济的飞速发展,人民生活水平也日益得到提高,居民住宅向多层、高层发展,超高层住宅在我国也比比皆是。人们生产生活中对电的需求将越来越高,我国是个生活用电急剧增长的发展中国家,大功率电器正逐步跃入我们的生活中。但目前,我国的电气线路设计还相对滞后,往往片面强调节约,使设计标准偏低。近年来,由于线路不堪重负,频繁跳闸或者电气线路长期过载,导致绝缘性能下降等原因引发的居民住宅火灾事故不断发生,据统计我国电气火灾已跃居火灾起因的第一位。给人们的生活和工作带来极大的不便,也对广大人民的生命财产带来了极大的威胁和损失。 一、在住宅电气线路设计中应重视电气安全,并为远期负荷的增长充分预留扩充容量。 针对以往电气设计标准中存在的问题,新的国家标准《住宅设计规范》(GB500
请问有没有包头的电气设计人员,当地砖混多层住宅有什么特殊设计要求?如果使用箱式变电站,最大能用到多少kva。。有线电视系统有什么特殊要求吗??是不是按内蒙标做??请包头的电气工程师不吝赐教,不胜感激。。如果水暖有特殊要求,请一并告知。。
新的《住宅设计规范》与旧规范GBJ96—86相比较,在安全方面的要求更为严格,主要有下列4点:(1)每栋住宅总电源进线断路器应具有漏电保护功能。(2)除空调电源插座外,其他电源插座电路应设有漏电保护功能。(3)住宅配电系统的设计应采用TT、TN—C-S或TN-S接地方式,并进行等电位联接。(4)卫生间等潮湿场所宜采用局部等电位联结。按以上要求,对居民住宅安装的电气设备,可使住户的居住更为安全。新规范中已明确规定住宅供电已不再使用TN—C系统了。观点符合现代科学及人类文明进步的潮流!!!特此推荐!!!
求助:上面的L1 L2 L3 怎么分的 这个是个1.2.3都有 。有的是L1 L2 L2 还有 L1 L1 L3 ,不是随便写的吧 我弄不懂了
某小区多层住宅楼电气施工图
图纸简介: 本图纸为某地九层住宅电气施工图,地上一层为商业,其他为住宅,图纸包含设计说明、图例表、配电干线系统、网络系统图、电视系统图、可视对讲系统图、消火栓系统图等,供大家参考学习。 投稿网友: syl086 上传时间: 201
图纸简介: 33层住宅 智能家居系统 弱电系统 曾获全国性大奖 投稿网友: tangxy512 上传时间: 2013-10-18 图纸省
2013最新电气规范,建筑电气设计必备
求:国外住宅电气施工图片!各位大虾,:kiss: 本人一直想找一些国外电气(安装工程)的施工图片,但一直没有找到。诚请提供,如果有什么QQ群之类的也可,谢谢。本人QQ号:275691185
图纸简介: 该工程为地下2层,一层车库、二层门市、三层以上为住宅。含:设计说明、图纸目录、照明接线系统图、弱电系统图、首层接地平面图、防雷布置平面图、各层电照平面图等 投稿网友: kepa1328 上传时间: 2014-01-07
图纸简介: 33层强电、弱电及消防平面和系统图,很适合学习之用 投稿网友: liyuan200878 上传时间: 2013-08-09
所在住宅小区内多次发生进建筑主开关漏电保护动作引发的跳闸事件。主要情况是进建筑主开关设有漏电保护功能,到各楼层的分区二级空开未设置漏电功能,但进住户的空开又分为照明回路和插座回路,插座回路设漏电保护功能,已多次发生照明回路漏电引起的跳闸情况。请问漏电保护设置是否合适,有无明确的或合适的避免措施?
上传《住宅电气设计规范2011版》供大家学习
某网友把此资料当作图纸上传了,实际上是以篇设计经验谈,作为论文的话,图表又不清晰,对住宅电气负荷计算需要系数做了详细的介绍和列表。希望对大家有用
住宅电气保护接地有关问题的认识与探
住宅电气保护接地有关问题的认识与探讨 随着强制性规范《住宅电气设计规范》GB50096—1999于1999年6月1日的开始实施,原先合乎规范要求的TN—C系统已不再使用于住宅低压配电系统了。现代住宅电气的设计和安装有了明确的依据。新规范是“以人为本”,在保证“适用、安全、卫生、美观”的前提下,对住宅安全方面提出了相当严格的要求。新的《住宅设计规范》与旧规范GBJ96—86相比较,在安全方面的要求更为严格,主要有下列4点: (1)每栋住宅总电源进线断路器应具有漏电保护功能。 (2)除空调电源插座外,其他电源插座电路应设有漏电保护功能。 (3)住宅配电系统的设计应采用TT、TN—C-S或TN-S接地方式,并进行等电位联接。 (4)卫生间等潮湿场所宜采用局部等电位联结。 按以上要求,对居民住宅安装的电气设备,可使住户的居住更为安全。 下面介绍不宜采用TN—C系统的原因,以及新规范中的三种低压配电系统的接地方式和故障防范。
辽91D401 住宅电气照明安装图
规范6.2.7条说当7层及以上的住宅,当同层户数小于9户时,可以采用单相电源供电。现在一工程21层,每层8户,如果每户安装功率按6.00KW计算,则每层电表箱进线计算电流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,此时,电表箱进线开关如何选择?用熔断器吗?
图纸简介: 本工程为住宅楼;共五层,一层为储藏室,二至五层为住宅,建筑面积为2445m2,建筑高度16.60m,本工程设计包括照明,防雷接地,电视,电话及楼宇对讲系统等。共11张图纸。 投稿网友: z343126514 上传时间: