GB4715-93--点型感烟火灾探测器
想向大家请教下面规范:这条规范详细的解读《GB51348-2019:民用建筑电气设计标准》13.8.5第3条 当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;
我手头上只有《建筑设计防火规范》GBJ 16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045--95,不知道还有什么规范?《建筑设计防火规范》有没有国标?谢谢!
今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?
GB 5101--2003烧结普通砖
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
一、电气检测
本人是今年刚做水电这块的新手,想找些施工规范学习学习,想问问今年的电气、消防等施工规范的资料,有什么?有高手能帮忙解答么,万分感谢!
作者 宁波江北住建李绍辉
有一商场由于外接电源检修导致相序改变,引起消防自动报警装置与防火卷联门损坏。不知道消防自动报警装置与防火卷联门的电气安装时是否应该加装类似相序继电器等保护设备,规范中是否有明确规定?请帮忙,谢谢!!!
消防新规范GB50116—2013自2014年5月1日起执行,到现在已经有1年多时间,在这期间很多消防验收中遇见的种种新问题导致验收不通过,以下10条的变动又是消防验收的重点。以上都是新规范中特别强调的东西,都是在以后的施工中和消防局重点检查的内容。
电气消防安全检测是一项技术性较强的工作,应该采用先进的技术和方法来完成。目前,电气消防检测一般采用红外测温技术、红外热成像技术、超声波探测技术、谐波检测技术,结合专业电工测量技术进行。使用的主要仪器设备有VC15A、VC15B消防电气检测箱、VC-12建筑消防设施检测箱、红外测温仪、红外热像仪、超声波泄漏检测仪,以及常用的包括电压、电流、绝缘电阻、接地电阻、电流谐波等电工测量仪器工具。 1.使用红外测温仪可以对异常发热部位进行温度测试,进行电接触部分及热表面部位的点状测温,运用对比法判断设备正常温升或故障。常用型号有F68、F572、KR90等。 2.使用红外热像仪可以进行自动扫描,检查温度、识别温差变化,确定火灾的隐患部位及性质可对重点电气线路和设备的发热部位摄取热像图,并经计算机软件对热像图的温度场分布情况进行分析处理,向受检方出具检测分析的热像报告。常用型号有IRI1011、IRI4010等 &
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
刚写的一个消防设计专篇---电气部分,建筑主体4层,局部10层,为商场改造项目,照明不是我做的,我只负责加应急照明部分.写的匆忙,有不当的地方望同仁不吝斧正.
前段时间下载了一份电气规范,不知什么原因(可能是删除了部份文件)竟打不开了,大部份文件后辍为.BMB,网上搜不到打开这类文件的软件,不知斑竹们有什么好办法打开它!本人不胜感谢!(文件比较小,但打开后竟有120M)
最近遇到个棘手的设计,一个甲类气体仓库需要设计消防和照明,当然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明电气部分该如何做,能不能做电气,能的话该如何做?只是简单的隔爆电器,金属线管,具体有什么要求不知道哪位前辈能告诉我啊? 如果有什么规范给我参考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感谢啊!!!!
1、一类高层建筑的新风机是否属于一级负荷?火灾时是否必须启动?2、一类高层建筑的生活水泵的备用回路是否可以接入消防应急母线段?主要考虑该回路出问题,是否会影响到消防应急母线段的供电?
我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6