知识点:矿用防爆型电气设备 防爆电气
失爆:就是失去耐爆性能和不传爆性能 一、设备外壳:凡属于下列情况为失爆。 1、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹凸深度超过5 mm。 2、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 3、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。
我想请教几个电气防爆的问题1、防爆配电箱内的电气元件是普通的元件还是特殊的防爆开关之类的东西?2、我翻了一下手册,没有发现有防爆的接触器和热继电器希望哪位高手可以说说在做防爆厂房时,应该如何选择电气设备和要注意的地方,先谢谢了!
电气制图及相关标准汇编 电气文件编制及相关标准汇编
防爆电气产品设计开发,办理防爆合格证1、防爆电气产品设计开发,办理防爆合格证、生产许可证请联系:13781755845 张强电子信箱:CNEX2009@163.com2、提供全套防爆电气国家标准、行业标准、专业标准,标准培训、技术开发咨询。请联系:13781755845 张强电子信箱:CNEX2009@163.com
电气部分
一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效
1、个人认为上防爆的感烟、温等探头无实际意义!事实上许多厂家也不会上此系统!2、但又要上些东西呀!只有可燃气体探测,有时候甲方可能会觉得有用不过也有很大弊端,通常是上了也不能用,因为环境太恶洌了!3、作了很多这样的设计,总感觉无啥大用,但工作必须要干呀!请问同行如何处理呢?
我这里是电气安装验收规范指南,不知道大家看了好不好?大家有没有电緮电线目前的价格表呢?
电气配管及敷线的工艺标准
常用供用电电气标准指南
第一次到煤矿,第一次看到这些即将下井的防爆电气设备,希望大家喜欢。拍的不够详细。
单片机应用系统与电气防爆
发一个“电气识图及其新标准解读”的电子书资料,供大家学习参考!
跪求浙江电气的地方规范标准从网上查到 在杭州市安吉路20号的一家书店有卖 可周末都休息 节假日也休 鄙人在余杭区 抽不出时间去买... 在坐的哥哥姐姐妹妹弟弟 有电子版的 ? 麻烦发到我的邮箱里:gangping_yu@126.com 万分感激!
找不到相关资料,倒是找到了建筑电气标准发现那就比较详细,导线怎么走都有特别标准我想知道工业电气是否有类似标准电柜和机器连接的,所有有的通过塑料管的,电柜内部是走线槽的再就是线去到端子,对端子编号是随便编还是有相应标准,导线规格是否有特定编号等等之类的电柜电气接线标准
险场所电气防爆安全规范
各位老师: 小弟刚从事电气安装、检修、验收工作,很多验收标准,安装标准、检修标准我不懂,希望那个好心的老师有资料发我一下,邮箱44918442@qq.com.谢谢!
我看到很多做自控的朋友,电气布置图画的很漂亮,我用CAD一笔一笔画的怎么都不好看,效率也很低,想请教怎么能画出那种漂亮美观的电气布置图?