电气二次接线规范设计(原件)
在建筑电气设计中涉及到众多管线穿管的选择,如何在满足规范的前提下,根据不同类型、规模的建筑,根据业主和施工单位的要求选择穿管管材类型?强电中,配电干线明敷设,暗敷设在墙板柱,明敷设在吊顶里,明敷设在竖井里,明敷设在吊顶里后进入房间转为暗敷设在墙板柱,照明支线暗敷设在墙板柱,弱电穿管的选择?火灾自动报警系统的穿管??
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
电气控制柜元件安装接线配线的规范
电气控制柜元件安装接线配线的规范.rar
一个图文并茂的配电柜接线工艺规范教程
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-5-17 14:40 编辑 电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)**************************************************以下是一个图文并茂的配电柜接线工艺规范教程 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安
电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解)
前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。
我有,大家分享,希望对工作有利。
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
知识点:建筑电气设计规范
电气图集、规范、资料表格、天正系列注册机等 我在 http://www.jzn1.com//My/sinda 上传了一些 也许有各位想要的 继续上传中
《建筑采光设计标准》GB-T 50033--2001.zip、第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip、电气符号含义.zip、电气专业图集号码变更.zip、各国、地區电压标准.zip、SIEMENS安装规范手册.pdf、安装工程施工组织设计.doc、电气照明装置施工及验收规范.doc、电气装置安装工程施工及验收规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.TXT,不知对大家伙有没有用。
前段时间下载了一份电气规范,不知什么原因(可能是删除了部份文件)竟打不开了,大部份文件后辍为.BMB,网上搜不到打开这类文件的软件,不知斑竹们有什么好办法打开它!本人不胜感谢!(文件比较小,但打开后竟有120M)
做安装预算,以前遇到的电气图纸都标明了导线根数和敷设方式,最近拿到的图纸都没有标注,没有做过施工和设计不知道该怎么处理,请各位高手赐教!