本帖最后由 hua-39615 于 2013-9-12 12:18 编辑 2013最新电气设计规范,建筑电气设计必备规范合订本
我们单位电气方面的规范除了95版的一本啥都没有,我想推荐建议单位买几一些电气方面的书,请问电气设计都需要些什么规范啊???麻烦推荐一下,谢谢!!
国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气第一节 消防电源及其配电第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot}二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场
想向大家请教下面规范:这条规范详细的解读《GB51348-2019:民用建筑电气设计标准》13.8.5第3条 当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;
建筑电气设计常用规范内容
第十章 电 气第一节 消防电源及其配电 第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求: 一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电; 二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电: 1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库; 2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区; 3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。 三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备; 四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。 第10.1.2条 火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 第10.1.3条
照明设计线路先进灯具还是先进开关 我看有的图是先进到灯具然后再接到开关上 而有的又是先接到开关在接到灯具上? 请问这在规范上有什么要求吗? 还是这是无所谓的,都可以?还有yjv22和vv22线的选用方面有什么严格的要求和明显的区别吗?谢谢大家
附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
愿你妥佩宝剑,自此无惧莽莽江湖
本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 编辑 2017最新电气设计规范大全
分支电缆与建筑电气设计规范
我是新人刚接触建筑电气!也干了几个小工程的设计 !但感觉不是很好!主要是规范和图集没有!想请大家帮忙推荐常用的规范和标图!谢谢了!
本压缩包收录了:(1)GBT19215.1-2003 电气安装用电缆槽管系统 第1部分:通用要求(2)CECS31-91钢制电缆桥架工程设计规范(1991.12.27)(3)建筑电气设计资料查询系统(很好用的一个软件)
金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对电气设计的影响从大的方面来说有以下几点:
看见论坛大家好像都在用天正,我们院刚刚统一改用北京博超的电气设计软件,是以autocad2005为开发平台的,小弟刚进入电气设计行业,不知道这方面的设计软件到底由哪些区别,哪个用的更多,各有什么优缺点呢?谢谢~~
我有个外国同行电气工程师,非要建议在车间照明配电柜里装三相插座,他的原话是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也为了预留一些三相电器工具的使用,我跟他解释过好几次了,我说三相插座放在车间的动力配电柜就好了,照明配电柜本来空间可能就小,又是三相插座。我的概念就是在车间动力配电柜里预留一些空气开关就可以了,没有必要放三相插座!可我这位同行怎么老是要坚持他的意见?!大家有什么好的建议?我对厂房电气还不是太了解!希望大家给点好的建议! 另外一个问题就是他建议安装的三相插座是16A和32A,那这种规格的插座最大能带多少KW的三相设备呢?大家有实际经验没有?理论上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
我是电力设计院出身,做电气设计的,做过一点变电设计,主要还是电厂电气设计。现在对铁路电气设计有兴趣,不知道这里的朋友有这方面的经验吗?
毕业后在设计院做了有半年建筑电气设计了,对于这半年来,有太多想说的,我们设计院是个新开的,我刚来时老板正招人,不管什么样的都要了,所有现在我们院大部分都是刚毕业的学生,且有些素质还不是太高,不管什么样的都能做设计,对设计这一行又重新理解了一下。来半年了,从什么都不会,到现在画了几个小区十几栋多层住宅,自我感觉进步还行,没有老师教,都是自学的阿,偶尔老板找来一个搞水电的师傅客串一下,帮我审审图,还算过得去,现在正努力学火灾自动报警,和高层的画法。发现其实设计不能叫设计,抄图就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是换汤不换料。感觉没什么技术含量。一直困惑我的一个问题是(又不敢问老板),在设计院做建筑电气设计,一平方能给多钱阿???老板光说提成年底一块给,自己心里也没谱。希望有谱的师傅给说说,我最关心的,一平方多钱的问题