施工现场用电布置方案.doc
施工现场用电安全技术交底
交底内容: 1、一般要求 (1)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 (2)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电
施工现场临时用电安全规范1外电线路防护1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 编辑 施工现场临电组织设计
知识点:临电
本人刚毕业的学生,现在进了施工单位做安全员,现在领导让我画出施工现场的电箱布置图,然而有些电箱无法区分是二级箱还是三级箱,特向诸位大神请教1、施工现场的电有的是从别的现场牵过来的,所以很多电缆线从电箱出来就打进地里了,电箱无法找出上一级电箱是哪个,没办法通过变压-一级-二级-三级来判断2、施工现场的电箱是自己组装的,所以很多二级箱是带漏保的,无法从漏保来判定所以二、三级电箱能否从电箱里的配置分辨出来,由于本人不是电力相关专业,对用电这块不是很懂。有些自己总结的规律不知道对不对1.接了DZ47-60断路器的就是三级箱2.壳架额定电流100A以下 三级 100A-400A 二级 100-630A三级3.感觉三级箱不能接熔断器式隔离开关,但这个箱子我又认为是三级箱配置HR17B-100/3熔断器式隔离开关1个、DZ15LE-100/4901T漏断断路器1个、DZ47-63T断路器7个麻烦各位大神指教
看到施工现场安全用电技术规程已废止版本常在眼前晃,就上传新的规程让大家分享。
刚才在个论坛问了个兄弟这个事情。没有确切答案,所以开帖想请教下大家!也不知道需要哪些机械?他们又是多大的负荷!系数取多大?。。。。。。。。。。。
施工现场临时用电1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?答:4米。3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?答:防护性接地或接零。5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?答:60-80次。6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?答:总配电箱、分配电箱、开关箱。7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?答:“正在检修,不得合闸”。9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线
施工现场用电管理作业指导书http://down.zhulong.com/tech/detail60857.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
大家随便看看
电气事故基本知识 基本概念 电气事故的防治 施工现场临时用电安全技术 临时用电概述 外电防护 临时用电线路的敷设 供配电装置 电路保护措施 常用电动机械的临时用电安全技术 施工现场电气照明用电安全技术 例:钻孔施工临时用电技术措施 施工现场临时用电管理 临时用电管理制度及责任制 临时用电安全技术档案 用电人员的管理 用电安全图标[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 编辑 ]
施工现场临时用电专项方案
末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果?2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用带N级漏电开关,在N线端子板引一条线,接在漏电开关上端,这样用电是什么系统?有二级保护码?3、是不是每一级配电箱内都必须有4P漏电开关呀?
管廊渐渐的成为城市建设的一个热潮,下面为上海某个管廊的施工现场,
相关热门专题