首页 课程 资料 论坛
  • 施工现场临时用水如何布置

    我现在的这个工地场地小,面积大,本人没什么临水布置经验,请问,临时用水一定要布置成环状吗?临水立管布置在什么位置较合适。临时布置的原则是什么?谢了,兄弟们。急用。

  • 关于施工现场临时用电的问题

    关于施工现场临时用电请教各位几个问题。1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果?2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用带N级漏电开关,在N线端子板引一条线,接在漏电开关上端,这样用电是什么系统?有二级保护码?3、是不是每一级配电箱内都必须有4P漏电开关呀?

  • 施工现场临时用电组织设计

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 编辑 施工现场临电组织设计

  • 施工现场临时用电安全规范

    施工现场临时用电安全规范1外电线路防护1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及

  • 施工现场临时用电负荷怎么算?

    刚才在个论坛问了个兄弟这个事情。没有确切答案,所以开帖想请教下大家!也不知道需要哪些机械?他们又是多大的负荷!系数取多大?。。。。。。。。。。。

  • 施工现场临时用电小常识

    施工现场临时用电1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?答:4米。3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?答:防护性接地或接零。5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?答:60-80次。6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?答:总配电箱、分配电箱、开关箱。7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?答:“正在检修,不得合闸”。9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线

  • 施工现场临时用电安全(PPT)

    电气事故基本知识 基本概念 电气事故的防治 施工现场临时用电安全技术 临时用电概述 外电防护 临时用电线路的敷设 供配电装置 电路保护措施 常用电动机械的临时用电安全技术 施工现场电气照明用电安全技术 例:钻孔施工临时用电技术措施 施工现场临时用电管理 临时用电管理制度及责任制 临时用电安全技术档案 用电人员的管理 用电安全图标[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 编辑 ]

  • 施工现场临时用电专项方案

    施工现场临时用电专项方案

  • 施工现场临时用电配电箱。

    施工现场临时用电配电箱。

    末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)

  • 请教施工现场的临时用电问题

    各路朋友,本人在施工现场遇到如下几个问题,烦请各位百忙之中指点迷津,不胜感激!1、工地上临时用电用300KW的发电机,现场用电负荷容量是270KW,发电机带不动,请问发电机利用效率一般是多少?带不动原因大概有哪些?2、发电机发出电压是400V,270KW负荷距离发电机300米距离,用截面积为150电缆送至现场配电柜,并有该配电柜分出几个回路,每个回路分别用截面积25、35、50电缆送到下级配电箱(大概距离50~100米)不等。请问这个电压降如何计算?感觉分的比较多,电缆也比较多,不知道计算原则,请指教。谢谢!

  • 施工现场临时用电防治措施有哪些

    在许多建设工程施工中,由于供电施工需要经常拆装移位,我们施工人员甚至是一些基层管理者很容易忽视施工现场临时用电,致使施工现场临时用电不可避免地带有许多临时观念的痕迹。像在一些随用随撤的移动式用电设备和手持式的电动工具它们用电线路的PE线则往往悬空。不是电源一侧没有与配电箱PE端子连接,就是设备一侧没有与设备外壳连接;一些漏电保护开关成了摆设,脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换;配电箱经常出现一个开关下接多条电缆的现象,手持式电动工具“多机”接“一闸”的现象尤为严重;施工现场电缆拖地的现象经常是随处可见,更有甚者,一些电动工具经常使用塑料软线拖地敷设。怎样才能消除施工临时现场用电出现的各种弊病。笔者认为,应该通过以下四点措施进行综合治理。 一、加大经济投入,完善用电设施 《中华人民共和国安全生产法》规定:“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”因此,为了施工安全,施工业主应该舍得必要的经济投入

  • 施工现场临时用电计算求助啊

    新手刚接触道路与桥梁,目前项目部有个市政道路带水上桥梁的工程,本人是从事安全管理工作呢,但是要求编制临时用电专项方案,网上到是搜了一堆,计算方式也大概看了下,只是越来越觉得我这个算不下去, 如何通过计算来选择变压器、配电线路、配电箱、漏电保护器等,特在此向各位大神求助(也可以加QQ向您学习)。项目主要设备如下(施组上面来的设备数据,估计大多有问题: 设备分类

  • 史上最详解施工现场临时用电,速藏!

    目录第一节、变压器防护第二节、配电房第三节、电线、电缆敷设第四节、外电防护第五节、配电箱(柜)第六节、楼层用电布设第七节、供电系统第八节、接地与防雷第一节、变压器防护变压器防护材料采用圆竹和圆木(主竹杆、顶端手里横杆、剪刀撑小头直径不小于8cm;辅助竹杆、水平连系杆小头直径不小于4cm),变压器四周砌筑2m高M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖180mm宽砖墙,外侧抹20mm厚1:3水泥砂浆,围墙上端0.2米高,下端0.3米高刷蓝色色带;居中位置金属防护门,门框及骨架用25×50mm方钢焊接制作,骨架内采用厚度1mm钢板遗迹30×30钢板网。刷腾越建筑蓝油漆,上锁。门上悬挂“当心触电,禁止入内”安全警示牌。

点击加载更多

施工现场临时用电布置图

施工现场临时用电布置图专题,为您提供施工现场临时用电布置图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工现场临时用电布置图 相关的专业交流讨论,更多施工现场临时用电布置图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度