知识点:安全管理
我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。 一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢
一个配电房居然安装湿帘墙(通过自来水来降温的设备),其中过桥母线与湿帘墙只有1.5米距离。感觉不可思议,请教哪位大哥有这方面的安全规范啊。
我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢
日前在做一处项目时,遇到了这个问题。项目位于绍兴,一类高层,70m,综合楼,设一10KV高压变电室,二处低压变配电室,三个房间相邻,之间采用开门联通。一开始我疏忽没注明开门是双向的,于是在供电局审查时提出了这个问题。我也知道变配电室之间开门要求是双向的,但是在讨论时发现了一些问题:GB50053《10kV 及以下变电所设计规范》明确“第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。”而在《2008民规》中第4.9.2条要求配变电室采用防火门,并按各类情况分别甲乙丙类之分。在4.9.8中要求相邻配电室之间有门时,门应向低压配电室开启。显然关于高低配之间开门在两本规范中是矛盾的。按照民规服从专业规范的要求来看,那是参照GB50053了。我认为这中间民规似乎问题大点。 1、变配电室之间是否需要防火门?我们知道,当满足非油、防火、间距等要求市,按GB50053第4.1.5条可知,高低压之间是可以共处一室的,简单的说,满足条件那么各配电室之间墙是可以取消的。既然墙都可以取消,那门也是可以没有的,更不需要防火门设置了。因此我认为民规关于4
变配电室净高要求多高才符合?在地下车库中的变配电室层高达不到要求怎么办?如果下挖来达到高度要求,那么标高低于车库标高,怎么做排水?
关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
企业配电室是需要加强安全管理的位置,下图是一个整体解决方案示意图: 附配电间安全管理上墙看板 配电间应配置的安全用品 安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭
一个变配电室,可是里面进不去,只能在外面看看,如果把大门都关上能看出这是变配电室吗?
在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.
XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
《民用建筑设计通则》第8.3.1条第5款中规定了变配电所的上方或下方为客房或办公室时,应采取屏蔽措施。请问这个屏蔽要如何做呢?
变配电室排风可以排向车库吗?有一次和供电局设计院的人碰,他们说经常有人这么做,他们也认可。六氟化硫毒性很小,可以排到车库里。大家认为如何?本人虚心请教!
本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!
变配电室通风需要保温么?类似的问题还有冷水机组房,锅炉房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 编辑 ]
哪位专家解答一下.变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.可是中间的呢.还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?
根据设计的要求,电气专业需要给建筑专业提供变配电室、配电室、配电间的尺寸,但是初步设计时,由于数据的不足,很难确定面积请问:变配电室的面积怎么确定是最合适的?保证在设计的时候满足需求!
主要是用到什么SF6的断路器,设备本身不带加热器,室外温度可能到-40°c,印象设备工作这种室外变电室如何供暖(没有热水供应)
气象局,刚审回一条,变配电室电涌保护器,没整过,第一次被审回来也是用一级保护器吗?波形10/350us(100KA)的吗?@dianqipanli @ccc___ @开心老爸
现在在做一个酒店项目,楼内设10kV变配电室,2台1000kVA干式变压器,根据当地供电局要求,设10台KYN28开关柜。供电局有关负责人说,根据甲方实际情况,做个简易的综合保护即可,不要直流屏和值班室,不要后台和自控,不需要画二次原理图,操作电源采用分布式直流电源,即每个中置式开关柜(KYN28)均自带一节蓄电池(直流电源),需在设备表中把材料表示出来。以前没做过分布式直流电源,不知道操作电源采用分布式直流电源的高压柜一次系统图和传统KYN28系统图画法有什么不同,求专家指教,跪求相关一次系统图和材料表,万分感谢!