我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢
XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
图纸简介: 本工程属于10kv配电设计,为新豪苑小区项目,图纸内容包括:电气说明,高压一次图,低压一次图,电气主接线图,配电室平面图,小区电气管网图等。 投稿网友: cjouyang 上传时间:
铁路电力变、配电所设计规范
图纸简介: 北京供电局审图通过的某综合楼10KV变配电室二次原理图。图纸内容包括;电气平面布置图,10KV开关柜电气系统图,电缆夹层支架布置图,变压器柜二次原理图等。 投稿网友: myfuture 上传时间: 2014-06-18
我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。 一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢
日前在做一处项目时,遇到了这个问题。项目位于绍兴,一类高层,70m,综合楼,设一10KV高压变电室,二处低压变配电室,三个房间相邻,之间采用开门联通。一开始我疏忽没注明开门是双向的,于是在供电局审查时提出了这个问题。我也知道变配电室之间开门要求是双向的,但是在讨论时发现了一些问题:GB50053《10kV 及以下变电所设计规范》明确“第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。”而在《2008民规》中第4.9.2条要求配变电室采用防火门,并按各类情况分别甲乙丙类之分。在4.9.8中要求相邻配电室之间有门时,门应向低压配电室开启。显然关于高低配之间开门在两本规范中是矛盾的。按照民规服从专业规范的要求来看,那是参照GB50053了。我认为这中间民规似乎问题大点。 1、变配电室之间是否需要防火门?我们知道,当满足非油、防火、间距等要求市,按GB50053第4.1.5条可知,高低压之间是可以共处一室的,简单的说,满足条件那么各配电室之间墙是可以取消的。既然墙都可以取消,那门也是可以没有的,更不需要防火门设置了。因此我认为民规关于4
关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
变配电室净高要求多高才符合?在地下车库中的变配电室层高达不到要求怎么办?如果下挖来达到高度要求,那么标高低于车库标高,怎么做排水?
地上变配电室,高压室和控制室设通风系统,但是设计依据有哪些?目前只知道《建筑设计防火规范》GB50016-2014,其他的还有参考的吗?请大神指点~~~
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
1)变配电室内设专用照明配电箱,由本站低压柜提供2 路电源,末端互投。本箱专用,不向变配电室以外的负荷供电。 2)变配电室内灯具不宜采用链吊式或软线吊装,应采用管吊,距地2.5m~2.7m 安装。灯具安装位置应在梁间,避开变压器、高、低压配电柜及电缆桥架,且与高、低压配电柜的水平距离应大于0.5m。 3)由于设在地下层的变配电室通风、散热条件较差,应预留1~2 个三相空调插座,供夏季室内制冷降温用。 4)如果变电室值班室没有采暖条件,应预留电暖气专用插座。此插座应为独立回路,与其他插座分开设置。
目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷 2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右 3、两个水厂比邻现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如果是从一期引进,高压电源怎么分支?这样做允许吗(关于高压是否能分支,本人不懂)?望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体,或者说明从哪里可以看到规范等。各位大侠,本人初来乍到,请指教!!
图纸简介: 本工程为某科技园区科技广场办公大楼地下一层变配电室,供电范围为整个大楼照明,动力,中央空调等。图纸内容包括:高低压系统图,二次图,配电室平、剖面图。 投稿网友: yuexinyu 上传时间: 2014-08-06
规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了
一个变配电室,可是里面进不去,只能在外面看看,如果把大门都关上能看出这是变配电室吗?
在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.