本电房设在车间内,低压室面向车间,因低压室有电容柜在,如考虑通风问题,开高窗的话对车间有否影响?如不开,对低压室有否影响?
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
400/220低压配电室,内部只放置几个递延配电柜的,现在净高只有2380mm,能满足要求吗?选用XL-21柜子,高度是1800mm,柜顶走桥架,而且配电房设在地下室最低层还需要抬高的我是思路是,在地下室做好排水设施,地面抬高100,柜子落地100安装,这样柜顶上空只有380mm高度了,能安装桥架吗?
我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。全部从1段上接有点不够吧,原来的1000A,再加上新增设备的大约800A,快要超过变压器额定电流了,不行吧?这样的话是不是得分两段引呢?请各位给个方案,以及要用的电缆大小另外如里变压器是1600KVA的油变(2次电流是2309.4A),那么加450KW应该是没有问题吧,但是呢我还有个问题,是否还需要考虑电机启动电流的容量?
本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 编辑 新人求教,低压配电室主母线什么时候需要分段?对这个问题很困惑
配电室有8台干式变压器,容量分别是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各两台。在配电室巡检时,突然出线很大的嗡嗡声,就像给变压器送电时那种响声,维持了5秒左右就消失了,之后也会出现,但是每次间隔时间几小时,十几个小时,甚至几天。目前位置已经连续2天没出现这种异响,但是配电室里多出了一种很低沉、但是很清晰的嗡嗡声。所有变压器逐步测温,听声音都正常。目前只发现有一台2000KVA变压器的进线柜母排上6个穿心式电流互感器(3000/1)全部开裂(塑料外壳)。想请教各位如何确定是哪里出来的声音,可能会是什么问题
某生活污水处理站,工艺专业预留了一间低压配电室。配电室是长方形6000x3500x5000(mm),但是短边靠墙处有400x400(mm)水沟。由于配电室没有其它地方布置,现在考虑砌一堵墙隔断配电室和水沟,不知道这样可行否?如果可行,隔断那堵墙有什么要求?谢谢![ 本帖最后由 kerinf 于 2010-11-12 09:42 编辑 ]
配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电
这是俺十年前的一篇论文,不知道谁给挂在网上了【PDF】郑崎张德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版郑崎张德江低压 配电室 电缆 沟出线方式 ·l 2 ·郑崎张德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集团大连 设计研 究院化工企业 中低 压配 电室( 称MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10
向各位同仁请教一下,施工图设计时要不要把配电室内的绝缘胶皮设计进去。如果没有设计,业主和监理要求铺设绝缘胶皮,这个费用应该由谁来承担。 我看了一下有关的规范,并没有这方面强制性的规定。
高压配电室1、高压配电室长度超过7m时应设置两个门,并宜布置在两端。GG-1A型开关柜的搬运门宽1.5m、高2.5~28m。2、固定式开关柜操作通道的推荐尺寸,从盘面算起,单列布置为2m,双列布置为2.5m。当开关柜的数量较多时,其通道宽度可适当加大。3、在高压配电室内,一般只装设高压开关柜,当柜的数量较少时(如四台及以下时)也可和低压配电屏布置在同一房间内,但不宜面对面布置,单列布置时与低压配电屏之间净距不应小于2m。4、架空出线时,出线套管至室外地面的最小高度为4m,出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。高压配电室的高度,应根据室内外地面高差及满足上述距离而定,净空高度一般为4.2~4.5m。5、室内电力电缆沟底应有坡度和集水坑,以便于临时排水,沟盖宜采用花纹钢板。相邻开关柜下面的检修坑之间,宜用砖墙隔开。6、供给一级负荷用电的配电装置,在母线分段处应设有防火隔板或有门洞的隔墙。低压配电室1、低压配电屏一般不靠墙安装,屏后距墙约1m,
工厂有一35KV变电站,站内值班人员要求在低压配电屏室内安装洗手盆,以洗刷用,请问对低压配电室内安装给水设施有没有什么规定?
问下,低压配电室的地面如何处理?我觉得用环氧地坪就可以了用户提出做抗静电地板,晕死,也没找到具体规范,我觉得抗静电地板是导电的,不是更加容易造成事故就算用了抗静电地板还是要加绝缘橡胶的问下一般低压配电室里要把地面垫高是怎么做的?谢谢
--我觉得用环氧地坪就可以了用户提出做抗静电地板,晕死,也没找到具体规范,我觉得抗静电地板是导电的,不是更加容易造成事故就算用了抗静电地板还是要加绝缘橡胶的问下一般低压配电室里要把地面垫高是怎么做的?谢谢
配电室是从其他地方引过来的4*185电缆,没有变压器,一连串的门脸房,统一配电。以前的配电室中有个电容柜,现在很多家用电气极其灯具不是都有电容补偿了吗?还需要加装电容柜吗?如果要加,应该怎么确定补偿容量?还有,4*185电缆能承受多大的功率呀?现在需要300KW,是不是需要再加两根4*185的电缆呀,是并在一起,用一个开关柜,还是每根设一个500A开关?请高人指点!
新乡某企业低压配电室温度在通风条件下达到42℃,甲方向采用中央空调降温至30℃,该房间290平方,高8米,配电柜如下:250kw配电柜20个,45kw配电柜8个,220kw配电柜1个,200kw配电柜1个,132kw配电柜1个,110kw配电柜1个,所以配电柜均带变频器,请问哪位高手能够算一下该房间配电柜的冷负荷,如何计算?哪里有相关参考资料?谢谢!
我单位为炼油厂,配电室低压进线保护原来一直没有重视,现在想整定一下,考虑了很久,没有一个满意的结果,基本思路如下: 过流长延时动作值,取为:变压器低压额定电流的1.2倍,2倍动作时间:60s,短延时:取为变压器低压侧最小短路电流的0.8倍,时间:0.4s,速断不动作,以便与上下级配合,不知道如何,请有经验的同仁,或做过这类保护的,指导一下。低压进线,有没有一定之规。谢谢。
国家低压配电室安装规范要求低压配电室必须要装火灾或者烟感报警器吗?这方面有没有具体的技术要求?
低压配电室进线所带负荷为电动机,电动机最大功率为160kw(直接启动),电动机的开关应该如何选择,保护配置怎样;进线开关应该如歌与电动机回路开关配合呢
公司配电室内有4台干变·分别是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因为设计问题 当西晒,配电室内温度过高,以前安装了一些中央空调,开着基本没有什么效果。现在想加装2台10P的空调予以降温,在装空调的时候应该注意些什么,对配电室内部的温湿度有无什么影响? 会不会造成铜牌凝露而引起短路?还有就是想问下配电室出现凝露情况是在什么条件下出现?比如现在的天气,把配电室窗子打开,突然下一场暴雨,会不会出现凝露情况?求解惑·····