中华人民共和国国家标准通用用电设备配电设计规范GB 50055-93
通用用电设备配电设计规范-GB50055-2011第8.0.6条,4款,潮湿场所的插座安装高度不应低于1.5米,这条大伙怎么执行的?
通用用电设备配电设计规范GB50055-93的第2.4.3条中有这样描述:当只在两相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器件就装设在相同的两相上.请问这是为什么?在相同两相上装设有什么优点?
《通用用电设备配电设计规范》93版(我手头无新版)第2.5.3条规定:二、控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关. 起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器. 当符合控制和保护要求时,3KW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关).在现实中,确实有用微型断路器来控制小功率电动机起停的情况,比如排水泵/风机等。如何理解“起动次数少”这句话?一天启动几次算起动次数少?以施耐德公司C65N开关为例,机械寿命20000次(这里需指明的是,指开-合一个循环),未见电气寿命说明。假定电气寿命为4000次,一个微断通断控制小功率电机,每天起停2次,可用5年多,但寿命到了呢?是否影响人员防护?这个问题困挠好久,不知是否有权威回答?需要说明的是,C65N微断自身说明就写了可以作“控制电器”
一、 功率小于或等于0.25kW的电感性负荷以及小于或等于lkW的电阻性负荷的日用电器,可采用插头和插座作为隔离电器,并兼作功能性开关。 二、 日用电器的插座线路,其配电应按下列规定确定: 1 插座的计算负荷应按已知使用设备的额定功率计,未知使用设备应按每出线口100W计。 2 插座的额定电流应按已知使用设备的额定电流的1.25倍计,未知使用设备应按不小于10A计。 3 插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应按大于插座的额定电流计;对未知使用设备的插座供电时,应按大于总计算负荷电流计。 三、 插座的形式和安装
前 言本规范根据建设部< 的 通知>>(建标[2003]102号)的要求,由中国机械工业联合会负责组织主编单位中国新时 代国际工程公司会同有关单位共同对《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)进行 修订而成的,经住房和城乡建设部年 月 日以建标[ ] 号文批准,并会同国 家质量监督检验检疫总局联合发布。 本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了原规范在使用过程中 存在的问题,结合科学技术和生产力的发展水平,本着“统一、协调、简化、优选”的原 则进行修订,并征求了广大设计、科研、生产等各有关单位的意见,于200 年月进 行了审查定稿。 本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证人身安全、设备安全、使用功能 和环境保护为重点,对通用用电设备的配电设计要求做出的规定,以黑体字标识的条文为 强制性条文,必须严格执行。 本规范共分九章,其主要技术内容有:总则
发给需要的朋友哟
核心提示:文章针对施工图审查过程中发现的消防用电设备配电设计中经常出现的一些不妥做法,结合现行规范的有关规定,分析了这些做法的不足之处,并提出了消防用电设备配电的正确设计方法。 发生火灾时,确保消防用电设备能够正常运行,可以有效地保护人身和财产安全,最大限度降低建筑火灾造成的损失。因此,对消防用电设备设置完善而合理的保护控制装置、选择合理的启动方式是非常重要的,应引起建筑电气设计人员的高度重视。 笔者在参加新疆维吾尔自治区建筑施工图审查过程中,经常发现有些电气设计存在不妥之处。本文仅就防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等鼠笼型低压电动机以及消防电梯的配电设计中应注意的几个问题进行简单分析。 1 设计深度不够 有的设计人员在防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等电动机类消防用电设备的配电设计时,只画出主回路,不画二次控制原理图,也未选用国标大样图,或者仅在图中标注“过负荷保护只作用于报警信号,不跳闸”的文字说明。而对信号、保护和控制等要求只字未提,显然不满足设计深度的要求。有的设计人员甚至对于
:D 本人最近有个电子厂房的局部供配电要搞设计,电源是已经引到厂房内的一个大配电盘,然后根据各用电设备的功率,设计分配电箱的设置及线路线径,及系统图等。现在的问题是,业主给出的生产设备用电清单里,用电方式写的有的是“PLC+伺服器控制,伺服电机传动“,有的是“PC+伺服器控制”,有的是“变频器控制,三相交流电机控制”,有的是“可控硅控制,中频线圈加热”等等,因盘柜内的这些控制方式没有接触过太多,还请有了解不吝赐教,也就是这些配电盘内系统图设计的时候需要哪些考虑,谢谢
发生火灾时,确保消防用电设备能够正常运行,可有效保护人身和财产安全,最大限度降低建筑火灾造成的损失。因此,对消防用电设备设置完善而合理的保护控制装置、选择合理的启动方式是非常重要的,应引起建筑电气设计人员的高度重视。 笔者在参加新疆维吾尔自治区建筑施工图审查过程中,经常发现有些电气设计存在不妥之处。本文仅就防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等鼠笼型低压电动机以及消防电梯的配电设计中应注意的几个问题谈一点看法,并进行简单的分析。 1 设计深度不够 有的设计人员在防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等电动机类消防用电设备的配电设计时,只画出主回路,不画二次控制原理图,亦未选用国标大样图,或者仅在图中标注“过负荷保护只作用于报警信号,不跳闸”的文字说明。而对信号、保护和控制等要求只字未提,显然不满足设计深度的要求。有的设计人员甚至对于有备用机组的消防用电设备,也注明“过负荷保护只作用于报警信号,不跳闸”,则违反了规范的规定。 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第2.3.7条第一款规定,“当断电比过
供配电设计规范征求意见稿
供配电系统设计规范2009word
规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了
在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?
有一厂区,一路高压进线,依据负荷分级本厂区内厂房不属于一、二级负荷,但设有消防泵房,由于厂区用电性质属于三级负荷,所以不设发电机房向消防负荷供电,但为了供电可靠,由配电房引两路线向消防泵房供电,但这两路线并不属于两电源供电。请问大家遇到这种情况是这样做吗?
电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。屏前 屏后 维护 操作1.8 1.0 1.2我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)
请问:规范中"第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。"中的建筑物顶棚内指的是什么啊,是吊顶吗?一般的员工宿舍内的室内照明可以用PVC暗敷(预埋在楼板内)吗?小弟对该条理解不大明白,请各位大侠多多指教.小弟在此些过啦!
中华人民共和国住房和城乡建设部公 告第 437 号-------------------------------------------------------------------------------- 关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日1 总 则1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范
110kV变电站通用设计规范
通用电设备配电设计规范
通用电设备配电设计规范专题,为您提供通用电设备配电设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通用电设备配电设计规范 相关的专业交流讨论,更多通用电设备配电设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题