首页 课程 资料 论坛
  • 发一个通用设备配电设计规范

    发给需要的朋友哟

  • 通用用电设备配电设计规范

    中华人民共和国国家标准通用用电设备配电设计规范GB 50055-93

  • 通用用电设备配电设计规范的疑惑

    通用用电设备配电设计规范-GB50055-2011第8.0.6条,4款,潮湿场所的插座安装高度不应低于1.5米,这条大伙怎么执行的?

  • 如何理解《通用用电设备配电设计规范》

    《通用用电设备配电设计规范》93版(我手头无新版)第2.5.3条规定:二、控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关. 起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器. 当符合控制和保护要求时,3KW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关).在现实中,确实有用微型断路器来控制小功率电动机起停的情况,比如排水泵/风机等。如何理解“起动次数少”这句话?一天启动几次算起动次数少?以施耐德公司C65N开关为例,机械寿命20000次(这里需指明的是,指开-合一个循环),未见电气寿命说明。假定电气寿命为4000次,一个微断通断控制小功率电机,每天起停2次,可用5年多,但寿命到了呢?是否影响人员防护?这个问题困挠好久,不知是否有权威回答?需要说明的是,C65N微断自身说明就写了可以作“控制电器”

  • 通用用电设备配电设计规范条文疑问

    通用用电设备配电设计规范GB50055-93的第2.4.3条中有这样描述:当只在两相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器件就装设在相同的两相上.请问这是为什么?在相同两相上装设有什么优点?

  • 通用用电设备配电设计规范对插座的设置要求

    一、 功率小于或等于0.25kW的电感性负荷以及小于或等于lkW的电阻性负荷的日用电器,可采用插头和插座作为隔离电器,并兼作功能性开关。 二、 日用电器的插座线路,其配电应按下列规定确定:    1 插座的计算负荷应按已知使用设备的额定功率计,未知使用设备应按每出线口100W计。    2 插座的额定电流应按已知使用设备的额定电流的1.25倍计,未知使用设备应按不小于10A计。    3 插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应按大于插座的额定电流计;对未知使用设备的插座供电时,应按大于总计算负荷电流计。 三、 插座的形式和安装

  • 关于低压配电设计规范的疑问

    规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了

  • 供配电设计规范等规范的学习

    供配电设计规范征求意见稿

  • 供配电系统设计规范2009

    供配电系统设计规范2009word

  • 通用用电设备配电设计规范 征求意见稿

    前 言本规范根据建设部< 的 通知>>(建标[2003]102号)的要求,由中国机械工业联合会负责组织主编单位中国新时 代国际工程公司会同有关单位共同对《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)进行 修订而成的,经住房和城乡建设部年 月 日以建标[ ] 号文批准,并会同国 家质量监督检验检疫总局联合发布。 本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了原规范在使用过程中 存在的问题,结合科学技术和生产力的发展水平,本着“统一、协调、简化、优选”的原 则进行修订,并征求了广大设计、科研、生产等各有关单位的意见,于200 年月进 行了审查定稿。 本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证人身安全、设备安全、使用功能 和环境保护为重点,对通用用电设备的配电设计要求做出的规定,以黑体字标识的条文为 强制性条文,必须严格执行。 本规范共分九章,其主要技术内容有:总则

  • 1低压配电设计规范课件--王厚余

    1低压配电设计规范课件--王厚余

    1低压配电设计规范课件--王厚余

  • 一个低压配电设计规范的讨论

    在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?

  • 低压配电设计规范中的疑问

    电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。屏前 屏后 维护 操作1.8 1.0 1.2我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)

  • 供配电设计规范2009版资料

    中华人民共和国住房和城乡建设部公 告第 437 号-------------------------------------------------------------------------------- 关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日1 总 则1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范

  • 请教关于低压配电设计规范的问题

    请问:规范中"第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。"中的建筑物顶棚内指的是什么啊,是吊顶吗?一般的员工宿舍内的室内照明可以用PVC暗敷(预埋在楼板内)吗?小弟对该条理解不大明白,请各位大侠多多指教.小弟在此些过啦!

  • 高压配电装置技术设计规范

    高压配电装置技术设计规范

  • 供配电系统设计规范2009版

    供配电系统设计规范2009版

  • 新供配电系统设计规范宣贯

    本材料为新供配电设计规范宣贯.供大家参考学习。

  • 110kV变电站通用设计规范

    110kV变电站通用设计规范

点击加载更多

通用设备配电设计规范

通用设备配电设计规范专题,为您提供通用设备配电设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通用设备配电设计规范 相关的专业交流讨论,更多通用设备配电设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度