因走道及前室吊顶不施工,导致原设计格栅灯无法安装(原设计一路普通照明,一路应急照明,均为格栅灯。应急照明配电箱带应急模块),而因为走道有很多风管和桥架,如果改为装吸顶灯没有效果。请问:1、该怎么设计才能满足消防及竣工验收,是否可以考虑装壁灯?(哪种灯具)。 2、可以直接装普通灯头吗?(配电箱已带应急模块)另外二装考虑,是否会影响一次装修消防验收等?
消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?3、人防需要在穿越防护区处
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
除了规范提到的塔楼设置有困难的可以合用前室,但楼梯间应分别加压送风这条以外,单元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我们这里不能用三合一的前室。。。
一、消防电梯的设置范围设置范围高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 设置数量消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每
消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。配电就出现一个问题。和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。再未解答以前,暂以单独配电,末端切换,满足其消防配电要求,以一栋18层3单元、无地下室二类高层住宅建筑为例(无正压送风系统)。由变配所(或电缆分支箱)引来主电源2路,分别为消防负荷和二类负荷各一路主电源;备用电源来5路,分别为3(栋)路消防电梯、1路客梯二类负荷备用电源和1路排污泵消防备用电源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 编辑
最近在做几栋一类高层的办公楼。之前没做过一类办公楼。现在遇到问题了 不知道电梯 是否要前室?消防电梯 已经设了前室,但普通电梯要不要前室。目前做的普通电梯直接开公共部分。一边摸索一边做,心里表示很没底~~求助各路高手~~:handshake
如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?
论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
德国ThyssenKrupp 电梯总部
《电梯施工质量验收规范》4.5.1 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。这句话什么意思?是指缝隙不超过35mm?吗
按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:
好像有规定说别墅电梯和300KG以下的电梯可以不验收谁有这方面文件的电子版或是在哪个规范里面请告知下!!!!!:victory: :victory: :victory: :victory: