首页 课程 资料 论坛
  • 公共走道及电梯前室消防验收问题

    因走道及前室吊顶不施工,导致原设计格栅灯无法安装(原设计一路普通照明,一路应急照明,均为格栅灯。应急照明配电箱带应急模块),而因为走道有很多风管和桥架,如果改为装吸顶灯没有效果。请问:1、该怎么设计才能满足消防及竣工验收,是否可以考虑装壁灯?(哪种灯具)。 2、可以直接装普通灯头吗?(配电箱已带应急模块)另外二装考虑,是否会影响一次装修消防验收等?

  • GB 10060--电梯安装验收规范

    GB 10060--电梯安装验收规范

  • 讨论 消防和人防验收 出现的一些问题

    消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?3、人防需要在穿越防护区处

  • 本人关于消防电梯的困惑

    本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。

  • GBT 10060-2011 电梯安装验收规范

    GBT 10060-2011 电梯安装验收规范

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 剪刀梯 消防电梯 合用前室

    剪刀梯 消防电梯 合用前室

    除了规范提到的塔楼设置有困难的可以合用前室,但楼梯间应分别加压送风这条以外,单元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我们这里不能用三合一的前室。。。

  • 消防百科 | 消防电梯的设计要求

    一、消防电梯的设置范围设置范围高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 设置数量消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每

  • 消防电梯集水坑 排污泵配电

    消防电梯集水坑 排污泵配电

    消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。配电就出现一个问题。和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。再未解答以前,暂以单独配电,末端切换,满足其消防配电要求,以一栋18层3单元、无地下室二类高层住宅建筑为例(无正压送风系统)。由变配所(或电缆分支箱)引来主电源2路,分别为消防负荷和二类负荷各一路主电源;备用电源来5路,分别为3(栋)路消防电梯、1路客梯二类负荷备用电源和1路排污泵消防备用电源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 编辑

  • DB33/1067-2013 建筑工程消防验收规范

    本帖最后由 wzxlove 于 2014-2-13 10:38 编辑 本规范规定了建筑工程消防验收适用范田、验收内容、验收方法、抽查比例和判定规则。本规范适用于浙江省行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建和改建(含室内装修、用途变更)等工程的消防验收。本规范不适用于炸药厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)等工程的消防验收;其它建设工程可参照本规范执行。

  • 一类高层办公楼 不是消防电梯,是否要前室?

    最近在做几栋一类高层的办公楼。之前没做过一类办公楼。现在遇到问题了 不知道电梯 是否要前室?消防电梯 已经设了前室,但普通电梯要不要前室。目前做的普通电梯直接开公共部分。一边摸索一边做,心里表示很没底~~求助各路高手~~:handshake

  • GBT 26465-2021消防员电梯制造与安装安全规范

    消防员电梯制造与安装安全规范。最新的!

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

点击加载更多

电梯 消防验收

电梯 消防验收专题,为您提供电梯 消防验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电梯 消防验收 相关的专业交流讨论,更多电梯 消防验收相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度