1。有一商住楼,一~三层商业用(层高4.5米),市政供水,三~十六层住宅(层高3米),高位水箱供水,水箱顶标高59米,水箱高2米,四层标高12.9米,请问在4。5。6。7层供水支管水表前加减压阀合适吗?2。消防电梯通往集水坑的排水管直埋深度怎确定?怎样收集消防水的,地漏吗? 谢谢!!!
某高层,消防电梯和普通电梯都到地下室,集水坑在靠近普通电梯的那一侧(如下图),将来消防电梯排水的时候就是先排到普通电梯下边,再流进集水坑,这样做合适不?另外消防电梯的集水坑能不能兼做地下停车场排水用?请各位前辈指点一二!
在《高规》6.3.11条的条文解释中说:在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入井底的水直接排出室外,有两种方法:1。消防电梯不到地下层,有条件的可以将井底水直接排到室外。2。在井底下部或旁边设水池。 这个解释是否说,无论什么情况下消防电梯必须单独排水。 例如一地下建筑的消防电梯到底层,在建筑平面中间,在建筑平面的两端均设有集水坑,那么电梯附近还需要另设集水坑吗?
消防电梯的井底应设排水设施 根据 高层民用建筑 设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防电梯 间 前室
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-16 11:56 编辑 常见的4种消防电梯排水措施
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
请教:十一层的小高层住宅,没有地下室,电梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管贴坑底引至室外雨水检查井,一是标高太低,以后总图比较麻烦;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潜污泵提升排水,好像也无处可放请问,有何较好的解决方法。
电梯可以到-2层,下边有消防电梯井,这样消防电梯井相当于在-3层,我们准备在-1层设个简单的淋浴,请问:我们可以把洗澡水直接排到消防电梯井里通过潜水泵排走么?如果不可以,有什么依据么?先多谢了!!!:)
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
地下室消防电梯集水井和平时排水沟的集水井很近,可不可以把排水沟的水接到消防电梯集水井,平时那个集水井就不设了。有没有哪条规范说要分开来设啊?
问题1:这里有3个电梯,那么消防电梯基坑是3个还是1个?问题2:基坑尺寸如何确定?问题3:排水如何连接到潜污泵泵坑,管径多少?谢谢各位前辈了
请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?有什么好措施调整,怎么改呢?
除了规范提到的塔楼设置有困难的可以合用前室,但楼梯间应分别加压送风这条以外,单元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我们这里不能用三合一的前室。。。
消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。配电就出现一个问题。和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。再未解答以前,暂以单独配电,末端切换,满足其消防配电要求,以一栋18层3单元、无地下室二类高层住宅建筑为例(无正压送风系统)。由变配所(或电缆分支箱)引来主电源2路,分别为消防负荷和二类负荷各一路主电源;备用电源来5路,分别为3(栋)路消防电梯、1路客梯二类负荷备用电源和1路排污泵消防备用电源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 编辑
一、消防电梯的设置范围设置范围高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 设置数量消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每
做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?