地下室消防电梯集水井和平时排水沟的集水井很近,可不可以把排水沟的水接到消防电梯集水井,平时那个集水井就不设了。有没有哪条规范说要分开来设啊?
想请教各位几个问题1)在没有地下室的情况下,假设室外地坪-0.30,消防电梯前室标高为±0.00,消防电梯基坑标高-1.50,消防电梯集水井底标高-2.70,最近的室外废水井井底标高-2.80,可以采用重力流排放吗(接入废水井前加止回阀)?最近见到类似的图纸,觉得有点不妥,但查规范,没有提到集水井不可以重力流排放。只提到地下室和半地下室。建水规4.7.2 建筑物地下室生活排水应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置。城镇给排水技术规范4.2.3 地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力排水系统,并应保证污水、废水安全可靠的排出。城镇给排水技术规范4.2.4 下沉式广场、地下车库出入口等不能采用重力流排出雨水的场所,应设置压力流雨水排水系统,保证雨水及时安全排出。
消防电梯集水坑刚好在人防口部附近,又是在污染区,那我口部的集水井刚好可以利用消防电梯的集水井吧。我看到的图,有合用的,也有两个集水坑放在一起。不知道规范上是否有要求消防的与口部的集水井要分开设。如果没有的话,那合用是否会比较经济合理。或者说两个各有各自的优点,跟缺点。
消防规范里面说 消防电梯井底的排水井容量不小于2立方,排水泵排水量不小于10L/S, 给排水规范里面说 集水池有效容积不小于最大一台泵5分钟出水量 按照给排水里来,水泵出水量按照10L/S来计,10×5×60=3立方 那我们电梯井有效容积是按照2立方来 还是3立方来啊在消防规范和给排水规范都有的前提下 做消防的时候 是只要满足消防规范就可以吗请大侠们指教下
各位,我现在做一项目,将消防电梯的集水坑做在消防电梯基坑的旁边,集水坑底比电梯基坑底低1.50m,请问:1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的报警水位高出多少?2.集水坑的顶板怎么做啊?大概多高?
请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
我现在在做一个高层住宅工程,建筑专业为了节省空间,将消防电梯的集水坑设置在电梯基坑下。我现在在做给排水设计中遇到下面一些问题:1.集水坑若借用消防电梯基坑,排水潜水泵如何设置?2.若集水坑设置在电梯基坑下方,集水坑与电梯基坑之间的隔板该怎么设置?3.潜水泵如何检修?是否单独设置检修门?请个位大哥多多指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
我们这的消防电梯集水坑有当做普通排水井使用,水井中的地漏管、公共区域的地漏管都是直接排到消防电梯集水坑的,而且全是PVC暗埋进去。想问下PVC管可以进入消防电梯集水坑么?
各位大神,我想求助下。刚接到个工程,无地下室,消防集水井在电梯附近,集水井中潜水泵的电缆电线连接配电的话需要预埋还是走明管呢?还有就是水泵的话是需要一用一备还是一个就可以了呢?求各位大神帮帮忙解答。小弟是新入行,好多都不懂。。。谢谢各位
高规上规定消防电梯集水坑容积不小于2立方米,排水泵流量不小于10l/s,这样的话,排污泵的流量应该不小于36m3/h,同时给排水规范上规定,集水池容积不小于排污泵5min的排水量,按照36m3/h和5min,算下来,消防电梯集水坑有效容积应不小于3m3,那么“不小于2立方米”的规定是不是就冲突啦?问题二,在确定消防电梯集水坑尺寸时,2立方或者3立方,是否应该指排污泵从停泵水位到启泵水位这之间额容积呢?如果是这样,再加上排污泵的吸水高度等,消防电梯的集水坑的容积可就很大啦。
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
消防电梯井集水池的设置问题——措施89页4.15.4的第二条说:消防电梯井集水池应设置在电梯临近处,但不应直接设在电梯井内。而高规上6.3.3.11条说:消防电梯的井底应设排水设施。这两条是否冲突???
高规规定,坑的容积不小于2立方米,泵的流量不小于10升。若按每次运行不少于5分钟计算(建规),10*60*5/1000=3立方米,计算结果岂不令2立方米的规定等于废话?如何理解?
请教消防电梯底设集水坑的问题 高规6.3.11条要求消防电梯底应设排水设施.......在条文解释中又说参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2个立方的水池,排水量不小于10l/s的水泵...... 那么在设计中,这个水池的高度有没有什么要求?在潜水泵安装使用过程中潜水泵是不是一定要保证在有效启动液位以下?消防电梯底下的电梯基坑可不可以被水淹没? 设在旁边的集水池的底部应该低于电梯基坑底多少,可以平齐不? 1。如果电梯基坑不可以被水淹没,那么我的集水池就必须低于电梯基坑,才能保证及时的把水抽走,不至于淹没电梯基坑。应该低多少?个人认为这个数据应该和潜水泵的安装高度有关,要保证它能全部被水浸没。 2。如果电梯基坑可以被水淹没,那么我的集水池底就可以和电梯基坑底平齐,两边用管道联通,把潜水泵放在我们的集水坑里。只要我的面积开够可以满足2的立方。这种方式可行不? 请教高人给予解答......
请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?有什么好措施调整,怎么改呢?
消防泵房集水井容积的计算?消防泵房内应比较试车排水流量大小,取两者之中排水流量较大的一种,作为集水坑容积计算依据。消防泵房,可按最大消防泵流量配置排水泵流量和台数。现消防泵房内喷淋泵流量为50L/S,请问排水泵是否也选50L/S?[ 本帖最后由 nana000610 于 2011-3-30 18:56 编辑 ]
如图能穿么
规范规定:“消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于10L/S。”一般消防电梯井都有4平方米的面积,深度一般都有1.5m,那么体积都有4*1.5=6立方米。咨询过有关电梯厂家,潜水泵可以直接放在电梯井下。那么电梯井本身就是一个很大的集水井了。是不是就不用再在电梯井下或旁边再做个2立方的小井了?这样的推论合理吗??