首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防电梯设置的探讨

    最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!

  • 关于消防电梯前室喷头设置?

    规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?

  • 消防电梯的设置数量问题

    现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d

  • 疏散楼梯和消防电梯的设置

    知识点:建筑消防通道设置

  • 本人关于消防电梯的困惑

    本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。

  • 地下半地下消防电梯设置

    设计遇到一个地上三层、地下三层的住宅。地下三是否设消防电梯?规范7.3.1设置消防电梯的建筑的地下室或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。问题是逗号之前和之后是并列关系?(不应是逗号“,”应该是分号(;)、顿号(、)或“或”甚至是句号(。)。不是并列关系?条文解释用的是分号“;”。规范呀规范。大家讨论规范应该怎么写。

  • 消防电梯设置要求的小口诀

    建规50016-7.3.8 消防电梯应符合下列规定: 1 应能每层停靠; 2 电梯的载重

  • 消防电梯集水坑的设置问题

    我现在在做一个高层住宅工程,建筑专业为了节省空间,将消防电梯的集水坑设置在电梯基坑下。我现在在做给排水设计中遇到下面一些问题:1.集水坑若借用消防电梯基坑,排水潜水泵如何设置?2.若集水坑设置在电梯基坑下方,集水坑与电梯基坑之间的隔板该怎么设置?3.潜水泵如何检修?是否单独设置检修门?请个位大哥多多指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 消防电梯前室是否需要设置广播?

    如题,消防施工单位提出要做,但要查了火灾报警设计规范,没查到具体设置位置的依据,不知道要不要做,哪位大哥能否告诉小弟是否要做,依据在哪里?

  • 关于消防电梯前室设置消火栓注意问题

    关于消防电梯前室设置消火栓注意问题:《建规》8.4.3条文解释,此消火栓功能为开辟道路,不计入消火栓总数。但上海《规程》7.2.2条文解释,此消火栓功能有三:1 用于扑救前室火灾;2 开辟道路;3 附近火灾扑救。因此该消火栓可作为普通消火栓使用,可计入同层消火栓总数。故做上海项目的朋友注意,这一点与国家规范有差异。

  • 消防电梯前室消火栓的设置位置?

    消防电梯前室消火栓的设置位置?

    如图,我想把消火栓设置在消防电梯前室的1处,但建筑说设在那不美观,建议我设在2处,请问这样做消防局能同意吗?还有,这是合用前室,该消火栓可以计入消火栓总数内吗?前室需要两股水柱同时到达吗?

  • 请教各位高人关于消防电梯的设置数量

    各位大虾,我最近在做一酒店的设计,高度超32米,应设消防电梯,一层建筑面积1700,二层1600,三层1200 ,向上逐层递减,到十层(顶层)才几百平方米。请问用的着设两台消防电梯吗?谢谢!

  • 各类楼梯间及消防电梯的设置原则

    各类楼梯间及消防电梯的设置原则

  • 关于消防电梯的专修要求

    想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解

  • 请教关于消防电梯合用前室的消火栓设置问题。

    有一个15层建筑单元式住宅,设置合用前室。其消火栓系统的设置是:1:设3跟DN100的单栓立管。(一般很难做到)2:设2跟DN100立管。3:设一根双阀双出口的立管DN100即可。4:除了设一根双阀双出口的立管DN100外,另外加设一条单栓DN100立管。【该消防电梯前室的消火栓应该如何设置?】这几种做法,哪一种更符合规范,且合理可行呢?个人认为3可行。不知各位大侠的意见如何?谢谢了。[ 本帖最后由 chayang2008 于 2009-2-27 12:59 编辑 ]

  • 关于消防电梯前室设置室内消火栓问题探讨

    消防电梯前室设置室内消火栓问题历来困扰我,设计过消防电梯前室安装室内消火栓,老觉得25米的消防水带无地方装得下这些在卷盘散下来的水带。因为火灾时,消火栓水泵一开,压力就上来,那时候水带比铁条还硬,在6平方米的消防电梯前室很难施展开来。个别工程我在设计中特别注明水带长度为10米。不知这样与规范有冲突吗?还是规范应该有所考虑有所更新?谢谢各位大师出出主意。使多年困扰我的问题得到解决。

  • 18层宿舍要不要设置消防电梯?

    《高规》6.3.1关于消防电梯设置,没有非住宅类居住建筑的相应规定!难道宿舍就不用设置消防电梯吗? 这个好像又和设置消防电梯的原则相冲!

  • 关于高层建筑内消防电梯前室消火栓设置问题!!!

    建规中,条文说明部分说明消防电梯前室内的消火栓做消防员开路使用,不计入消火栓总数。。。。高规中没有提到计不计入,今天看到设计院的图纸,十七层的单元式住宅,消防合用前室使用的是单立管双阀双出口消火栓符合高规7.4.2要求,,但是消防前室内的消火栓是否该计入了,(是否住宅可以,公建就不行呢) 以前听别人说高规没提到的按建规的来,我凌乱了,听大家怎么看待这个问题。。。。。。。。。。[ 本帖最后由 qq415949031 于 2012-9-15 14:56 编辑 ]

  • 非消防电梯有必要设置双电源供电吗?

    非消防电梯有必要设置双电源供电吗,我们这个项目消防电梯和非消防电梯都是设置双电源供电,消防电梯是要设置双电源,非消防电梯有必要设置吗?有无依据?谢谢。还有非消防电梯机房要设置应急照明吗?有无规范要求,谢谢。

点击加载更多

消防电梯设置

消防电梯设置专题,为您提供消防电梯设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯设置 相关的专业交流讨论,更多消防电梯设置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电梯消防安全

消防电梯功能