首页 课程 资料 论坛
  • 本人关于消防电梯的困惑

    本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。

  • 客梯电缆可否与消防电梯电缆共用

    本工程一台消防电梯总负荷22KW,两台客梯总负荷40KW,两台客梯共用双电源箱,采用3x35+2x16的电缆;消防电梯单独双电源箱,采用3x25+1x16的电缆。问了节约成本对电缆进行优化,可否把客梯与消防电梯的电缆合并为一组电缆,采用3x50+2x25的电缆,规范上没有明确消防电梯与客梯不能共用电源,火灾时客梯也不会切断电源,不知道这种方法可否。

  • 关于消防电梯的专修要求

    想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解

  • 关于消防电梯设置的探讨

    最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!

  • 关于消防电梯前室喷头设置?

    规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?

  • 消防电梯和客梯配电问题

    消防电梯应该自己单独走回路非消防电梯着火的时候要降到一楼,然后停电,而消防电梯不停电这是高规里有说明的但我又看到一个规范说二类住宅(前提是消防电梯和客梯共用一个前室)消防电梯和客梯可以在末端共用一个ATS,但ATS必须放在消防电梯室请问这有矛盾吗?把我弄昏了,有知道的能帮我解释下,谢谢

  • 请教消防电梯计算的问题

    在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?

  • 消防电梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?

  • 请教减压及消防电梯排水

    1。有一商住楼,一~三层商业用(层高4.5米),市政供水,三~十六层住宅(层高3米),高位水箱供水,水箱顶标高59米,水箱高2米,四层标高12.9米,请问在4。5。6。7层供水支管水表前加减压阀合适吗?2。消防电梯通往集水坑的排水管直埋深度怎确定?怎样收集消防水的,地漏吗? 谢谢!!!

  • 消防电梯用CM1-42002还是用43002?

    平时不用的消防用电要用4200,平时用电用4300,那有一些又在消防时有在平时用电,比如消防电梯,应急照明箱,前端的开关应怎么考虑?

  • 请教消防电梯机房的问题

    6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 这里的其他电梯井,机房是指其他类型的电梯吗? 如果是两个相邻的消防电梯机房,有没有必要在其中间设置防火墙和甲级防火门?

  • 消防电梯前室的消火栓能否合用

    做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。

  • 户门可以开向消防电梯前室吗?

    我看到一张图,消防电梯开口与入户门在同一空间内,如果这个空间算消防电梯的前室,那么入户门可以开向前室吗?依据的规范是什么?有人告诉我说可以部分开,请问部分开是指其中一部分入户门开向前室吗?依据的规范又是什么呢?谢谢。

  • 何谓消防电梯?其作用是什么?

    何谓消防电梯?其作用是什么? 消防电梯是高层建筑中特有的消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速到达高层起火部位,去扑救火灾和救援遇难人员。但普通电梯在火灾时往往失去作用,而消防队员若从疏散楼梯登楼,体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还要受到疏散人员的阻挡。为了给消防员扑救高层建筑火灾创造条件,对高层建筑必须结合具体情况,合理设置消防电梯。

  • 关于消防电梯前室消火栓的问题

    请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?

  • 消防电梯的设置数量问题

    现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d

  • 28层的消防电梯必须用阻燃或耐火电缆吗?

    新做的28层的消防电梯用的是普通的YJV22电缆加防火桥架在电气井内敷设,验收时说必须用阻燃或耐火电缆。查GB50045-2005《高层民用建筑防火规范》有关电气线路的条文如下: 9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽; 9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不长期防火保护措施; 9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可以直接敷设; 9.1.4.4宜于其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟两侧。 根据以上条文,我觉得普通的电缆加防火桥架在电气井内敷设,满足9.1.4.1条中“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;”规定。也就是说28层的消防电梯采用普通的电缆加防火桥架可满足消防的防火要求,不一定非要用阻燃或耐火电缆。 不知道我这样理解对吗?请高手指点。

  • 消防电梯及消防风机能共用一根电缆吗?

    情况是这样的,屋顶的消防风机和消防电梯设计的时候分别用了独立电缆供电,总共4根电缆(都是一主一备),现在我想在楼顶的配电室多安装一台电缆分接箱,仅用两根电缆接入(一主一备),再从电缆分接箱分到消防电梯和消防风机去。这样可以吗?

点击加载更多

消防电梯电缆

消防电梯电缆专题,为您提供消防电梯电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯电缆 相关的专业交流讨论,更多消防电梯电缆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防电梯挡水

消防电梯集水井容积