2009全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑景观上有这么一条,也就是说消防电梯不会下地下室,也就不会出息合用前室的问题,在防排烟中,我们只会楼梯间加压送风了,前室就不用做加压送风系统了吧,可小弟看到别人的有,在地下室有出现合用前室的,这让我很不解。
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2014-1-6 14:56 编辑 一.高层建筑的发展状况及前景: 十八世纪末的产业革命带来了生产力发展与经济的繁荣,大工业兴起使人口集中到城市中来,造成用地紧张,地价上涨,城市范围逐步扩大仍感局促,为了在较小的土地范围内建造更多的建筑面积,建筑物不得不向高层发展——这是高层发展的最根本原因。所以说,高层建筑是城市发展的必然产物。高层建筑只有在城市的滋润下才能较快地蓬勃发展,而城市的发展也依赖高层建筑的支持!
请教:十一层的小高层住宅,没有地下室,电梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管贴坑底引至室外雨水检查井,一是标高太低,以后总图比较麻烦;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潜污泵提升排水,好像也无处可放请问,有何较好的解决方法。
请问消防电梯必须做到地下室吗,如果是,哪本规范上有具体的规定啊?期待高手来解答,谢谢了。
请教大家,某写字楼项目设有电梯8部,其中两部为消防电梯(独立前室)。附图如下。是否有必要和其它6张客梯做群控?谢谢!
有一18F高层住宅建筑,地上部分消防电梯合用前室采用自然排烟,开窗面积满足规范要求,地下室的消防电梯合用前室是否要设置机械加压送风,如果要设,风量如何计算?风机风口如何设置?谢谢大家!
求教各位前辈, 公司为了取消消防电梯把12层改为11层 储藏室改为半地下,我想知道半地下储藏室施工造价跟消防电梯造价差多少?合理吗??在线等 谢谢了!!!
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
有时候在住宅小区的项目中遇到这样的情况:高层住宅的电梯(非消防电梯)落到地下室后,经过一个狭窄长的通道进入车库,我想电梯厅和通道也是经常有人活动的区域,应该要设通风系统,如果这个通道和车库处在一个防火分区,我一般会把车库内的排风管延长到通道内,可有时通道和车库处在不同的防火分区,就很难办了,专门为了电梯厅和通道设2个风井(1送1排),再挂2台风机,可风量却很小,总觉得怪怪的,而且,也没有见到其他人有相似的做法?想请教一下有经验的前辈,你们遇到类似的情况怎么处理的?另外,如果电梯厅和通道的长度超过20米,应该要考虑上排烟吧?特别说明:是地下室电梯厅和通道,不是前室。
本帖最后由 ytg123456 于 2017-3-6 08:40 编辑 地下室顶板上是草坪,着火时消防车可能上去,是否考虑消防车荷载?
地下室消防箱靠柱明装是否合理~地下室为车库
设计遇到一个地上三层、地下三层的住宅。地下三是否设消防电梯?规范7.3.1设置消防电梯的建筑的地下室或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。问题是逗号之前和之后是并列关系?(不应是逗号“,”应该是分号(;)、顿号(、)或“或”甚至是句号(。)。不是并列关系?条文解释用的是分号“;”。规范呀规范。大家讨论规范应该怎么写。
如题,消防施工单位提出要做,但要查了火灾报警设计规范,没查到具体设置位置的依据,不知道要不要做,哪位大哥能否告诉小弟是否要做,依据在哪里?
高层住宅超11层须设消防电梯,如果地上部分消防电梯前室通过开窗以自然排烟方式排烟(主要是竖井空间问题),那地下室部分的消防电梯前室是应该单独给他做套正压送风系统么?风机设置在地下室?进风口能不能和地下室的机械补风系统合用呢?另外高层建筑的防烟楼梯间通至地下,如果地下仅为一层,而且地下室地坪与室外地坪高差在规范允许范围内,因为按防火规范,地下室楼梯间与地上部分是有防火墙隔开,那地下部分可不可以只按照封闭楼梯间设置呢?我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
随着城市的发展,为了最大限度和合理利用空间资源,地下室商业建筑也在不断的兴建中
消防电梯在消防灭火过程中起非常重要的作用,轿箱内是否设消防电话,另是否需配置灭火器具。我平时所看到的是没有配置,有些技术书说要配置,疑惑。
小弟刚毕业做设计,遇到一个工程.工程为住宅工程,六层住宅下带半地下室,上带阁楼.根据住宅防火规范,可以不设室内消火栓.但地下室部分怎样考虑(地下室设计为分割的储藏室),是否应该按仓库考虑.
有一个厂区二期建一个四层办公室加地下室,地上面积太小设置的是消防软管卷盘,地下4600平方米消火栓加喷淋,这个地下室的消防可以直接接小区的泵房不可以,还是重新设计啊