想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
收录于话题
1 消防电梯如何使用 高层建筑发生火灾时,消防队员乘消防电梯登高灭火不但节省到达火灾层的时间,而且减少消防队员的体力消耗,在灭火战斗中,还能够及时向火灾现场输送灭火器材。因此,消防电梯在扑救火灾中占有很重要的地位。 一、消防电梯的设置范围 《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确规定,要求以下五种情况应设置消防电梯: 1、高层一类民用公共建筑; 2、十层及十层以上的塔式住宅; 3、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅; 4、建筑高度超过32米的其他二类公共建筑; 5、建筑高度超过32米设有电梯的高层厂房和库房。 在实际工作中,建筑工程设计人员均按上述要求设计了消防电梯,即使有的工程设计人员没有按《规范》要求设计消防电梯,公安消防监督机关的建审人员也会依据《规范》,要求其增设消防电梯。 作者:xuepangtu2009-4-17 16:30 回复此发言 ----------------
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
建规50016-7.3.8 消防电梯应符合下列规定: 1 应能每层停靠; 2 电梯的载重
《建筑设计防火规范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
一、消防电梯的设置范围设置范围高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 设置数量消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每
以下文章来源于消防资源网
昨天看了一份网易上的图纸发现了高层住宅中非消防电梯和消防电梯共用电源的情况。因为我这里被审图单位提出过请大家以后注意(这里其实很容易出错) 高规对于消防电梯供电线路的严格要求!见9.1.3必须专用回路!
在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?
请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d
何谓消防电梯?其作用是什么? 消防电梯是高层建筑中特有的消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速到达高层起火部位,去扑救火灾和救援遇难人员。但普通电梯在火灾时往往失去作用,而消防队员若从疏散楼梯登楼,体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还要受到疏散人员的阻挡。为了给消防员扑救高层建筑火灾创造条件,对高层建筑必须结合具体情况,合理设置消防电梯。
做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
1。有一商住楼,一~三层商业用(层高4.5米),市政供水,三~十六层住宅(层高3米),高位水箱供水,水箱顶标高59米,水箱高2米,四层标高12.9米,请问在4。5。6。7层供水支管水表前加减压阀合适吗?2。消防电梯通往集水坑的排水管直埋深度怎确定?怎样收集消防水的,地漏吗? 谢谢!!!