当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
《建筑设计防火规范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
除了规范提到的塔楼设置有困难的可以合用前室,但楼梯间应分别加压送风这条以外,单元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我们这里不能用三合一的前室。。。
一、消防电梯的设置范围设置范围高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 设置数量消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每
在新出版的建筑设计防火规范中,有关消防电梯的条纹7.3.1和7.3.2条,每个防火分区需要设计消防电梯,那么是不是地下设备用房或者其他功能,比如库房、餐饮等的防火分区也要设置吗?个人觉得规范的出发点是比较好的,但是在实际工程中难以实现。出现多个防火分区的时候有米有好的解决办法?感恩!!不知道在各地这条规范是怎么实施的???谢谢大家踊跃发言了!!!
消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。配电就出现一个问题。和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。再未解答以前,暂以单独配电,末端切换,满足其消防配电要求,以一栋18层3单元、无地下室二类高层住宅建筑为例(无正压送风系统)。由变配所(或电缆分支箱)引来主电源2路,分别为消防负荷和二类负荷各一路主电源;备用电源来5路,分别为3(栋)路消防电梯、1路客梯二类负荷备用电源和1路排污泵消防备用电源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 编辑
在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?
请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d
收录于话题
何谓消防电梯?其作用是什么? 消防电梯是高层建筑中特有的消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速到达高层起火部位,去扑救火灾和救援遇难人员。但普通电梯在火灾时往往失去作用,而消防队员若从疏散楼梯登楼,体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还要受到疏散人员的阻挡。为了给消防员扑救高层建筑火灾创造条件,对高层建筑必须结合具体情况,合理设置消防电梯。
做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?