首页 课程 资料 论坛
  • 电梯安装维修作业安全规范

    北京市地方标准 DB11/419-2007

  • 消防电梯合用前室的规范、尺寸

    当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗

  • 本人关于消防电梯的困惑

    本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。

  • 对消防电梯安全使用的思考

    关于对消防电梯安全使用的思考来源:浙江消防网 发布日期:2009-3-23 我国高层建筑防火规范规定:高度超过32米的公共建筑、工业建筑及12层以上的居住建筑都应设置消防电梯。那么在火灾情况下,现在的消防电梯很难发挥应有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困扰消防电梯可靠使用的因素很多,主要有以下几方面: 一、影响消防电梯可靠使用的因素: 1 消防电梯易受火灾破坏。(1)消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。(2)消防电梯的井道未按规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及'邻居',导致消防电梯不能正常使用。(3)供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难

  • 消防电梯在防火规范中有什么要求(

    《建筑设计防火规范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:

  • 电梯的安装规范,质量管理

    GB 10060-1993 电梯安装验收规范 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。本标准适用于额定速度不大于 2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。2.引用标准GB7588 电梯制造与安装安全规范GB8903 电梯用钢丝绳GB10058 电梯技术条件GBl0059 电梯试验方法GBl2974 交流电梯电动机通用技术条件3.安装验收条件3.1 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定。3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。3.2.1 制造企业应提供的资料和文件:a.装箱单;b.产品出厂合格证;c.机房井道布置图;d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表);e.动力电路和安

  • 关于消防电梯设置的探讨

    最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!

  • 关于消防电梯的专修要求

    想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解

  • 请教消防电梯集水井潜污泵安装

    想请教各位几个问题1)在没有地下室的情况下,假设室外地坪-0.30,消防电梯前室标高为±0.00,消防电梯基坑标高-1.50,消防电梯集水井底标高-2.70,最近的室外废水井井底标高-2.80,可以采用重力流排放吗(接入废水井前加止回阀)?最近见到类似的图纸,觉得有点不妥,但查规范,没有提到集水井不可以重力流排放。只提到地下室和半地下室。建水规4.7.2 建筑物地下室生活排水应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置。城镇给排水技术规范4.2.3 地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力排水系统,并应保证污水、废水安全可靠的排出。城镇给排水技术规范4.2.4 下沉式广场、地下车库出入口等不能采用重力流排出雨水的场所,应设置压力流雨水排水系统,保证雨水及时安全排出。

  • 新版2014防火规范中有关消防电梯的疑惑

    在新出版的建筑设计防火规范中,有关消防电梯的条纹7.3.1和7.3.2条,每个防火分区需要设计消防电梯,那么是不是地下设备用房或者其他功能,比如库房、餐饮等的防火分区也要设置吗?个人觉得规范的出发点是比较好的,但是在实际工程中难以实现。出现多个防火分区的时候有米有好的解决办法?感恩!!不知道在各地这条规范是怎么实施的???谢谢大家踊跃发言了!!!

  • 消防电梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?

  • 请教减压及消防电梯排水

    1。有一商住楼,一~三层商业用(层高4.5米),市政供水,三~十六层住宅(层高3米),高位水箱供水,水箱顶标高59米,水箱高2米,四层标高12.9米,请问在4。5。6。7层供水支管水表前加减压阀合适吗?2。消防电梯通往集水坑的排水管直埋深度怎确定?怎样收集消防水的,地漏吗? 谢谢!!!

  • 消防电梯用CM1-42002还是用43002?

    平时不用的消防用电要用4200,平时用电用4300,那有一些又在消防时有在平时用电,比如消防电梯,应急照明箱,前端的开关应怎么考虑?

  • 消防电梯前室的消火栓能否合用

    做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。

  • 关于消防电梯前室喷头设置?

    规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?

  • 消防电梯和客梯配电问题

    消防电梯应该自己单独走回路非消防电梯着火的时候要降到一楼,然后停电,而消防电梯不停电这是高规里有说明的但我又看到一个规范说二类住宅(前提是消防电梯和客梯共用一个前室)消防电梯和客梯可以在末端共用一个ATS,但ATS必须放在消防电梯室请问这有矛盾吗?把我弄昏了,有知道的能帮我解释下,谢谢

  • 户门可以开向消防电梯前室吗?

    我看到一张图,消防电梯开口与入户门在同一空间内,如果这个空间算消防电梯的前室,那么入户门可以开向前室吗?依据的规范是什么?有人告诉我说可以部分开,请问部分开是指其中一部分入户门开向前室吗?依据的规范又是什么呢?谢谢。

  • 请教消防电梯机房的问题

    6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 这里的其他电梯井,机房是指其他类型的电梯吗? 如果是两个相邻的消防电梯机房,有没有必要在其中间设置防火墙和甲级防火门?

  • 请教消防电梯计算的问题

    在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?

点击加载更多

消防电梯制造与安装安全规范

消防电梯制造与安装安全规范专题,为您提供消防电梯制造与安装安全规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯制造与安装安全规范 相关的专业交流讨论,更多消防电梯制造与安装安全规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防电梯集水坑规范

座椅电梯