大家能帮忙看看,如图,电梯占了1-2楼原室外楼梯。为了消防,于是新起一条楼梯,它竟然置于 电梯 和 住户 的中间,新楼梯靠着住户的三个窗户,万一火灾,会不会火烧连环船呀??这样消防都能审批通过??
知识点:电梯技术条件
在电梯内计划加装监控系统,该小区已建好室外监控系统,并设有专用监控室,每台摄像机设有监视器,监控室离电梯约300米远,监控室内无多余监视器,电提安装时已预留监控端口,不知如何选定监控方案,有人说可以做无线的,但不知造价如何?请专家给予指导!
随着老旧小区老年人口的不断增加,居民群众对加装电梯的需求变得普遍且迫切。而对于加梯领域的企业来说,加梯业务逐年增加前景看好的同时市场要求也越来越严格。那么如何解决加梯施工中遇到的各种难题,增加加梯效率,降低施工成本成了各大加梯企业首要考虑的问题。 而本篇将从设计角度介绍加装电梯模具使用的必要性,以便更好的解决施工过程中遇到多种施工难题,规范加梯施工,服务加梯企业。 在加装电梯工程中,井道侧壁的作用为防水及挡土,短柱是承载上部结构荷载的构件,因此井道侧壁及短柱的规范施工尤显重要。常用的混凝土短柱多为400x400,基槽侧壁宽250毫米, 两者连接外侧混凝土柱会凸出不小于50毫米, 短柱位置支模费时费力,部分施工单位为方便施工将混凝土柱凸出部分省掉,造成钢结构井架、柱脚预埋螺栓距离混凝土柱边距减小,不满足建筑设计规范要求,存在重大安全隐患。
如题,家里想加装电梯,楼8层高,26米左右,一楼二楼间有夹层,一梯两户,原步梯在中间,步梯前可以做2.5m*2.5m的井道。三楼以上加装,前阳台连廊入户。求井道建筑造价预算。还有预计总造价大概是多少? 主要是想了解一下总的造价及构成,避免掉坑,同时也了解一下建筑行业的造价是怎么样的,有劳各位大神
老旧小区加装电梯,图纸设计必须TN-S形式,结果电力局过来了4芯线,且已穿管地埋。,原考虑把过来的PEN线分成两条,一条为N线用于照明,一条为PE线用于接地。电力局不同意,认为变压器中心点发生偏移后N线有可能带电。不知道如何和电力局解释,请教各位,如何解决,电力局的说法正确吗?或者如何驳斥电力局的说法?
加装电梯结构、建筑、水电图纸
来源:结构随手笔记 公众号 在
本文转载自良有方
随着人们生活水平的提高,旧楼加装电梯的工程越来越多。新增的电梯井道可以是钢筋砼结构,也可采用钢结构,以钢框架结构居多。这种井道通常与主体结构通过化学螺栓等方式拉结。这对改善结构传力路径以及井道整体稳定是很有利的。井道结构与普通结构有较多不同,也存在很多难点,本人通过工程积累的一些概念分析方面的想法,分享给大家一起探讨。抛砖引玉,不对之处望大家指正。·井道竖向荷载分析:竖向荷载主要是井道钢框架自重、围护结构荷载、电梯机房楼面荷载(有机房井道)、曳引设备支承荷载、井道屋面荷载等。对于较高的井道,井道与原有结构拉结节点宜作成竖向滑动支承,以释放竖向荷载作用下的井道位移,否则竖向荷载较大时将产生较大的附加内力。一般可以通过化学螺栓的端板上设滑槽孔来实现。这种方法对于减小因井道基础沉降产生的井道附加内力也十分有利。·井道在风荷载作用下的受力特征分析:(1)风荷载体型系数:对于外置的电梯井道,井道多位于原有结构局部边侧或角部。因此严格来讲,井道的风荷载体型系数应该采用局部风压体
北京市既有多层住宅加装电梯指导图集2020.7
专业从事电梯钢结构井道、观光电梯井道、点式观光电梯玻璃幕墙、铝单板幕墙、电动扶梯幕墙外罩、玻璃雨棚等。 1、透明采光2、不扰民3、施工快(15天安装完毕)钢结构电梯井道、货梯钢结构井道精致高档典雅,适用于各大酒店宾馆、商场、写字楼、房地产开发公司、银行、政府行政大楼、展览馆、地铁出入口、学校、别墅等。 联系人:徐生电 话: 020-38170233传 真:020-38170336
本帖最后由 happytohelp911 于 2014-8-9 11:00 编辑 跪求:老住宅楼(砖混结构)加装电梯的施工方案和资料
如题,附近小区要装,建设局没有相关资料