摘要:从国内整个住宅楼行业看,作为交房标准,有两种模式,一种是精装房,一种是毛坯房,精装房市场上占有率较低,毛坯房占主流。下面结合机电系统如何节约室内空间、方便生活,便于日后维修,以及便于后续室内精装谈谈住宅楼的机电设计。 前言:细部构造设计是整体建筑设计中至关重要的一个环节。尤其对于住宅来说,细部设计更常常可能直接涉及到住户的使用便利与否。以下结合自己的工作经验,从空调的设计安装、毛坯房与住户二次装修的衔接、外窗设计及其他一些注意事项等谈一些自己的看法: 1、毛坯房与住
1 住宅室内照明设计的原则 住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。 2 室内照明设计的照度要求 住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。 对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不
你想知道小区住宅室内给排水设计要点吗?如果你对这个感兴趣,就请您随我到本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=388884去下载
一 给水管材选用问题 建筑各种给水管的技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。以下四种给水管材在技术上各有其特点,在考虑经济性的同时,还应注意各种管材的安全卫生、耐热性、连接方式等问题。现将常用给水管材的特点综合于下表。 各种室内给水管材的主要特点比较项目 铝塑复合管 聚丙烯管PP-R 聚氯乙烯管U—PVC 镀锌钢管 安全卫生 好 好 一般 差 热水系统 可以t<75° 可以 不可以 不可以 安装难度 易 容易 容易 一般 连接方式 铜管件挤压 热溶或电溶 粘接或胶圈 螺纹 安装可靠 一般 好 较好 一般 尺寸稳定性 高 较高 低 高 抗冲击 强 较强 一般 很强 使用年限 长 长 较长 低 维修 不方便 较方便 较方便 方便 主要缺点 管道连接采用铜管件,水头损失大,使用时尽量减少管件量。管件易漏水 硬度低、刚性差,长时间曝晒,成分易分解。室外明敷须保护措施 硬度低、耐热性差、老化, 膨胀系数大
大力提倡住宅室内管线设计到位,方便实用,便于调整,施工敷设到位。因二次装修不能保证质量及安全[二次装修大部分在墙(含剪力墙)、板、地面开槽(不安全),穿软管或直接敷设(不符合规范要求)],所有电气设计人均应引起足够重视.开发商不应在这方面节约成本.
浅谈多层住宅室内水暖设计.rar
图纸简介: 玉屏府住宅室内装饰设计,一幢室内装饰设计的图纸,图纸类别:住宅,包括施工图和水电 投稿网友: sw871128 上传时间: 2013-05-03
一 给水管材选用问题 建筑各种给水管的技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。以下四种给水管材在技术上各有其特点,在考虑经济性的同时,还应注意各种管材的安全卫生、耐热性、连接方式等问题。现将常用给水管材的特点综合于下表。 各种室内给水管材的主要特点 比较项目 铝塑复合管 聚丙烯管PP-R 聚氯乙烯管U—PVC
摘要:在需要供暖的北方,采暖系统在住宅建设中非常重要。规划合理采暖系统决定了住房的质量,影响着人们的家居环境。本文从多种采暖系统规划原理入手,提出节能设计方案,降低能源的使用,创造良好的社会效益。 关键词:住宅;采暖系统;节能设计 1.传统采暖系统概述 长期以来,我国城市住宅室内采暖系统设计基本上都采用单管垂直系统的方案进行设计。这种设计方案有许多优点:施工方便;系统简单;造价低等,但是也存在一定缺陷,主要是不便于用户进行局部调节,因而造成能源的浪费。随着能源结构的变化及节能和物业管理的要求,这一缺陷越来越明显,使得此种供暖系统不得不被逐步替代。随着我国社会主义市场经济的发展,“热”也是商品的观点逐步被人们所认识和接受。传统的落后的按建筑面积结算收费的法,既不科学又不合理。既有居住建筑采暖系统节能改造涉及各方面的利益,改造规模大,体系复杂,实施起来具有一定的难度,只有从改造结果来综合评价节能改造效果,才能更好地促进节能改造工作的顺利进行。 2.传统采暖系统的缺点 单管垂直采暖系统的主要缺点是不利于进行局部调节,无法改善和满
简约装修风格的现代住宅室内设计
1. 住宅室内给水设计要点1.1适当增设室内控制阀门。 为了避免用户在使用过程中,出现漏水、跑水现象,为了便于给水设施的维修,建议在厨房和卫生间的给水管上部适当增设控制阀门,另外须强调必须使用金属品质好的阀门,这样一旦用户发生漏水,用户何以及时关闭给水阀门,从而能够有效地控制“事态的进一步扩大”,保证在使用过程中的安全有效。1.2给水管道减压降噪处理。 住宅中双卫的设计已经比较普遍,厨卫距离较远,管线加长,有的设计人员仍然将进户管道设计成DN20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压里较高,水流过快引起管道接近产生颤动和噪声,用水高峰还会影响顶部楼层的供水。建议分户水管采用DN25,设置可曲饶橡胶接头,低层部分设置减压装置(减压阀、减压孔板、节流塞等)。 2. 住宅室内排水设计2.1排水塑料管道降噪措施。 传统的给排水管道一般使用镀锌钢管,但由于镀锌钢管容易锈蚀,使用寿命短等问题,国家正大力推广使用塑料给排水的应用。与金属管道相比较,塑料水观具有重量轻,耐压强度好,输送液体压力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,使用寿命长等特点。目前排水管道普遍使用塑料管道,但是
南非开普敦Bridle Road别墅
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
未来住宅的设计趋势(上) 从长期被动地适应福利分配的住房,到主动地选择住房,人们对住宅选择的余地越来越大,对住宅功能与品质的要求越来越高。住宅市场化条件下,如何适应这种变化,满足人们不同的居住需求?什么样的住宅才是理想的住宅?未来住宅设计究竟要解决哪些问题? 经过几年的市场洗炼,我国的住宅设计已逐步从理念和概念的炒作,走向理性和务实的层面上。未来住宅的设计向何处去,成为很多规划师、建筑师和开发商深为关注并努力探讨的课题。讲求“性能价格比” 从福利房到商品房,冲破计划模式,设计师不再受面积的束缚,而是开始本着“以人为本”这个基本着眼点,在住宅设计中越来越切实注重人的实际需求,研究人的居住行为规律。如在住宅设计中,采取“动静分区”和“公私分离”的手法,开始讲求起居厅的设计。这些对提高未来住宅的设计水平无疑有着积极的意义。 但是,随着市场的某些炒作,住宅设计中的一些作法变得很不理性。例如,有些住宅中起居厅的面积达到60~70平方米,卫生间甚至达到18平方米,空间大得令人不能接受。住宅空间的舒适程度是以人的行为尺度和心理接受
[书籍]《室内简约设计》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
第一,房子不见光。 所谓不见光的房子,是指不管是白天太阳有多好,能照到房内的阳光始终很少很少,像这样的情况就导致了阴气加重,阴气加重直接导致的结果就是脾气不好,容易夫妻之间产生矛盾,另一个也是最不利财。/来自中华网社区 club.china.com/ 第二,右高左低的房子 风水上讲,左青龙,右白虎。如果你居住的屋子右边有很高很高的房子,那么你的健康情况就要当心了,像遇上这样的房子,第一,不利财,第二,不利健康。如果在住这个屋子之前你的运气一般,那么住进去之后你的运气则会更差。像这样的房子是必须极早化解的,否则非常不利的。/来自中华网社区 club.china.com/ 第三、卫生间或是厨房以着门 有句老话说的好,流水财留不住。像卫生间或是厨房对着门的就形成了“上水”直通“下水”的格局了,是不利财的。中心受污不宜。这是指房屋的中心部位不宜用作厕所,同时,厕所也不宜位于房屋后半部的中心,刚好与大门成一直线,因为这很可能导致破财损丁。 厕所“四宜”:1.宜压在凶方,忌压在吉方。2.浴厕宜隐蔽。3.浴厕宜保持
帮忙写个开题报告吧 ??????河南财专艺术设计类专业毕业设计任务书课题: 住宅室内设计及庭院设计(楷体小1加粗) 专 业 (所填内容为三号揩体加粗) 学 生 姓 名 班 级 学 号 指 导 教 师 专 业 系 主 任 发 放 日 期 二0一一 年一 月六 日一、 选题的意义、目的1、意义当前,我国相关的研究才刚刚起步,大部分也都仅仅深入到村庄规划设计的发展,对农村住宅设计的研究很少。因此,我们有必要在总结前人成功经验的基础上,结合日益成熟的住宅设计系统理论,对当前的农村住宅及庭院设计进行研究。竭力探讨适合中国农村的生活方式的建筑功能和形式以及住宅室内与外部景观之间的联系。本课题主要针对农民住宅的现存问题所进行的研究,这些研究将对成都新农村居住生活质量的优化与提高、达到与自然环境和人文环境协调发展有着重要的现实意义。同时,农村住宅在建筑设计
本帖最后由 筑城 于 2014-7-25 20:32 编辑 内容简介:包括厨房、卫生间、主卧室、玄关共4部分。文件格式:PDF文件大小:9. 6M
图纸简介: 本项目为跃层复式楼,面积116平,5室两厅两卫。图纸包括:一楼平面图、二楼平面图、房、厅立面图、原始平面图、现浇梁及楼板平面图、天花图等等,可以参考学习! 投稿网友: tmlizhi88 上传时间: 2014-08-0