脉冲电源有单正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。 脉冲电源是直流还是交流 是直流电源。直流脉冲电源主要用于电镀金,银,镍,锡和合金,并且可以显着改善涂层功能,保护性装饰当用于电镀(装饰金等)时,涂层颜色均匀且亮度良好,较强的耐腐蚀性。 直流脉冲电源的原理是通过缓慢的能量存储将足够的能量提供给一次能量。然后,它对中间的能量存储和脉冲整形系统进行充电(或流动),经历复杂的过程,例如存储,压缩,脉冲化或转换能量,最后迅速释放给负载。 增加脉冲重复频率。增加脉冲重复频率不仅增加了脉冲电源的平均功率,而且降低了电源的体积和成本。提高电源效率并减少功耗。它提高了电力系统的可靠性,并且脉冲放电产生的热量和高频电磁干扰严重影响了系统的可靠性。
消防模块可分为输入模块(监视模块)、输出模块(控制模块)、电话模块、广播模块等等。请问那些模块要接24V直流电源,那些不用接啊,我看了好多图都是有些模块有接电源有些没接的,真是搞不懂。。模块不是都要接电源才能工作的吗??? 高手请指教,可怜可怜我查了几天的资料还是没搞懂!!!!!
根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型: 化学电源 我们平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制人员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间长,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。 线性稳定电源 线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。 该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。 开关
DC48V柜门电压、电流指示
火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
请教各位大师几个问题,1.高压柜的操作电源有几中,我只用过直接把交流变直流的,好象听说还有一种是把电流转为电压来用的不知真假,2.以前的直流柜都有放电线圈对电池进行维护,现在好象没了放电线圈,只用浮充,均充来维护电池可以吗?
各位同行,你们在做建筑电气的时候,是不是经常遇见有各地的消防电源 的设置问题呢!我现在就想和大家探讨一下,我国个各地的供电情况:哪个城市经常要停电?哪个城市可以申请到低压市电,能有多少的容量?柴油发电机的设置要求?希望大家多提宝贵信息,相互交流!
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级
操作电源是专门供给断路器等设备的远距离操作继电保护装置、信号装置、自动装置和应急照明等用的电源,有直流操作电源和交流操作电源之分。本文主要介绍直流操作电源的应用范围。 直流操作电源的应用范围 在下列情况下,应采用直流操作电源: 1、当变电所、发电站高压断路器台数较多、负荷级别较高时,宜采用直流操作电源。直流操作电源为控制、信号、继电保护装置、自动装置和断路器操作等提供可靠的工作电源。 2、对于特别重要的变电所,为确保安全可靠,应装设蓄电池作为操作和保护电源,采用硅整流装置供充电及浮充电用。 3、对于一些小型变电所、发电站,可采用单台硅整流的电容储能直流操作电源。 4、高压电动机延时低电压保护、过负荷保护跳闸等应采用蓄电池或电容储能装置作为跳闸的后备电源。