首页 课程 资料 论坛
  • 要求消防强切的电源供电

    新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?

  • 关于非消防电源强切的问题

    根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.

  • 请教消防电源强切时,所切换的区域

    请教各位一个问题,消防电源强切时,所切换的区域是本层还是仅所在防火分区(有多个防火分区),另外相邻层如何切?具体在哪能查到规范原文?谢谢。

  • 发生火灾时非消防电源的强切问题。

    我们现在这个项目是一病房大楼,共20层,举个例子,比如说7层发生火灾,那么是不是应该是7层的非消防电源可以在消防控制中心关掉。但是设计图纸上,在楼层的总箱AP中没有与消防控制中心进行联动,只是在双电源的应急照明箱中有一路经过继电器与消防控制中心联动,请问这个合理吗?非消防电源在发生火灾时是如何进行切掉的?谢谢。

  • 关于"火灾报警后强切非消防电源"

    地下室车库照明现设计双电源,没有考虑强切,也没有考虑应急照明,设计讲,设计规范没有要求.消防验收时有没有特别要求.是否属于规范中讲的非消防电源.到底那些是非消防电源?请教!!!

  • 请教关于消防强切的问题

    设计图纸时有,但是箱子做小了,现在想着就再总开关上加消防信号,看规范没有特别的说明,不知这样作行不行,请教各位!!!!!!!!!1

  • 求救 强切非消防电源原理有人知道吗?

    我要做个强切非消防系统,在消防电器加个输入输出模块比如LD-8301 是否在电源箱前面增加个控制器?我选用了LD-8301 应该和什么样的控制器对应.小弟是菜鸟,有没人指导下.

  • 主电源接受消防强切一二次接线图

    主电源接受消防强切一二次接线图

    本帖最后由 ankuolx 于 2015-2-10 09:21 编辑 前几天的一个项目消防验收未通过,追究责任竟然是应急电源配电箱内的消防强切没做好,为了立即解决此事,现场干活的工人竟然一个都不知道怎么弄,本人只好在办公室用CAD现场画一张一二次实际接线图给他们。现在发上来供坛友们指点。

  • 关于非消防电源的切断问题

    关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 切断非消防电源如何设计?

    消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?

  • 消防电源负荷等级的判断

    一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

  • 关于非消防电源切断功能

    如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?

  • 关于消防末端双电源问题?

    某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]

  • 关于非消防电源切除的疑问

    火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?

  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

  • 消防火灾哪些电源要切断

    我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点

  • 全国各地的消防电源类型!

    各位同行,你们在做建筑电气的时候,是不是经常遇见有各地的消防电源 的设置问题呢!我现在就想和大家探讨一下,我国个各地的供电情况:哪个城市经常要停电?哪个城市可以申请到低压市电,能有多少的容量?柴油发电机的设置要求?希望大家多提宝贵信息,相互交流!

  • 对非消防电源的切断问题

    根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。

点击加载更多

消防电源强切

消防电源强切专题,为您提供消防电源强切相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电源强切 相关的专业交流讨论,更多消防电源强切相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

模拟消防电源

车载电源设计