看探测器的原理图,都是因为发生火灾后产生的变化使得一个开关合上,接通电源,产生电流,但这样信号线和电源线不是一样的嘛,另外采用总线制的系统有根地址线,现在消防系统多数都是总线制,那么地址线是不是就是信号线?如果不是,那设计的时候地址线有怎么表达?
高层住宅30层,图纸设计消火栓按钮及应急电源采用KBG管暗敷,可监理提出消防及应急电源按消防要求必须采用焊接钢管。是否正确,有没有这方面规范要求。
按道理一般的通信设备至少四根进线,两根信号线,两根电源线。而消防监测模块的进线只有两根,请问其具体原理是什么样的,另外它的通信方式是数字还是模拟,是怎么载波的?
本帖最后由 zhubingshen 于 2014-10-11 12:42 编辑 自动火灾报警的图集中,探测器都是直接接二总线,而探测器的产品说明中,明明需要24V的工作电压,试问为什么不要接电源线,难道探测器的电源都是电池供给吗?电池供给不是会造成年限问题吗?图集上说总线的电压是24V,485和USB等总线都是可以提供24V电压的,一般都是5V传输电压,不过可以提升到24V传输电压,这样就解决了探测器工作电压的问题!这是我查询到的资料总结,希望和我有共同疑惑的作为参考!
我在装修的时候把原来埋在墙体里的消防应急灯电源线给打孔打断了,可能有几处,情况是1:短路,用万用表侧量火线和零线有一点响,用蜂鸣器测得,测电阻也有几百。2:断路,线打断了怎么解决。 找到断路或者短路点比较困难,而且找到了也 不好接。我想换线 走原来的管子远而且不方便,找到原短路或者短路处,剪掉、外接两根线,走明处,不知道消防验收有没有影响,能验收掉吗,还有其他的办法吗,请指点一二,在下先谢过
防火门监控控制主机是不是单独走24V电线到弱电桥架,然后以回路划分,至各个楼层的防火门监控? 不能和报警系统的声光,防火阀等电源线共用吧。
消防报警系统的电源线和控制线怎么算啊?电源线都是和那些设备连接的?广播线是不是每层单独计算啊?联动线是和什么设备连接的线啊?谢谢各位了
我们设计图纸上是 电源线D:24V直流电源线干线NH-BV-3X4-SC25但施工单位反映没有24V还做接地的,请问各位大神火灾自动报警的电源线到各消防末端设备,此线需要接地吗,消防模块或末端设备(需要接电源的)有接地线安装的位置吗??
火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
各位同行,你们在做建筑电气的时候,是不是经常遇见有各地的消防电源 的设置问题呢!我现在就想和大家探讨一下,我国个各地的供电情况:哪个城市经常要停电?哪个城市可以申请到低压市电,能有多少的容量?柴油发电机的设置要求?希望大家多提宝贵信息,相互交流!
根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。
各位兄弟姐妹好,遇到一个问题,电源和网线敷设时有什么距离要求吗?如果采用屏蔽超五类线,是不是不用考虑什么距离呀?谢谢各位不吝赐教!
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点
根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?