最近在做小区消防电梯走线,然后想到几个问题,请高手指点。一、供应几个消防电梯的总线配电的时候总开关需要做漏保吗?二、根据消防技术措施上说:消防用电设备的电源末端不应装设过负荷保护电器(注意,他用的是“不应”语气比较强烈)。这意思是不是说在末端配电箱进线不应该安装断路器?我看其他人的图纸,断路器和接触器都在末端都装了,不解。三、消防技术措施上接下去说,若当有备用设备需投切或检测需要而必须装设时,只能用做信号,不应作用于切断电路。我现在消防电梯电源做了二级配电。那就是在末端安装脱扣只报警不切断。那总断路开关需要做信号脱扣吗?我看其他人的图纸,关于消防设备配电信号脱扣都只安装在总配上的总断路,没有做在电源末端。请高手解惑。谢谢。
消防备用柴油发电机组w ww.jstzjh.com的条件要求当地区供电条件不能满足消防一级负荷和二级负荷的供电可靠性要求,或从地区变电站取得第二电源不经济时,应设置自备消防备用电源(柴油发电机组)。自备消防备用电源有:应急发电机组、蓄电池组、不间断电源装置(UPS)、燃料电池。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有: 自备应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组两种。 选择柴油发电机组时,宜选用高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置。因为,高速柴油发电机组具有体积小、重量轻、起动运行可靠等优点。无刷型自动励磁装置具有适应各种起动方式、易于实现机组自动化或对发电机组遥控的特点,并且,当与自动电压调整装置配套使用时,可使静态电压调整率保证在士2.5%以内。 自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不超过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台
前段时间做了一个5层的宿舍楼,屋顶有一个消防增压稳压设备,因为室外消防用水量是20L/S,所用应急照明、消防设备等都是属于三级负荷的。稳压设备就从总配电箱单独引一路供电。可审图的却提出来要有备用电源,说是规范上要求消防用电必须是双回路供电的。我回来查了几本规范后,好像供配电等一些规范上只要求二级负荷用双回路吧。还望高手指点一二!
原来我公司设计的消防有发电机作为备用电源,但是我们看好多单位没有发电机也通过消防验收了,请问规范上有规定非要用发电机作为备用电源吗?如果不一定要,怎么和消防处解释呢?
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
一个地下储藏室200m2,地面为别墅.整栋楼负荷为三级.但地下室风专业设有排烟风机,要求火灾自动启动.请教:1、排烟风机为消防负荷,按二级考虑(除此外均为三级),但电源进线只有一路,那排烟风机是不是加EPS?2、排烟风机自动启动,需要设置火灾探测器,有没有必要?(因为是储藏室,考虑到很少有人在,我认为只要手动控制就可以了。)
一住宅小区内都是二类高层建筑,有10万平米的地下室(其中3万平米为人防地下室),小区内拟设三个变电所,请问消防设备及二级负荷的备用电源如何设置?是否可以从不同的变电所引至?
一水泵房内有3台水泵 2台生活泵 1台消防泵生活泵一用一备 以液位控制同时 这两台生活泵作为消防泵的备用 (生活泵流量稍小 需两台同时使用作为备用)现在的问题:生活泵需要做过载 缺相等保护 但是其又作为消防备用泵 不能做过载保护 这该如何解决?另 该采用何种二次控制方案呢?
请教一下:住宅对讲系统的备用电源蓄电池,需在施工图中注明吗?我在设计中仅说明了有防盗门电源箱而未注明带备用电源。现监理来问,厂家未提供蓄电池,在制造标准GA/T 72-94 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件中已有明确规定,而民规等中未有规定,是否需工程设计补充。
请大家帮忙出点主意 我公司由于所处地区严重缺电,造成每周2、3、4从09:00---18:00会停电.这给我们的工作带来了极大的不便.请问有什么设备可以解决我们每天的用电需求呢?柴油发电机就不用考虑了,噪声太大了,又不稳定。 大家来帮忙出点主意吧,同时最好给出大概需要的成本和预算。谢谢大家了
室外消防用水量不超过35L/s的易燃材料场和室外消防用水量不超过30L/s的工厂、仓库,其消防用电设备可按(几级负荷?)要求供电。
我厂一台机组的备用电源取用110KV母线上,作为机组厂用6KV的备用.现在由于备用电源的电价比工作电源便宜,所以领导希望机组正常工作时候厂用电由110KV的备用变压器带,而厂用工作变改为备用.不知道别的厂家有这样的情况吗?这样的备用方式有什么不妥吗?
《电力工程电气设计手册2》中,对备用电源自投装置有一个要求:对设低电压起动的BZT装置,当工作母线上的电压下降或消失而备用电源母线上保持一定电压数值时,才允许自动装置起动。还有一条:工作电源鼓故障或其断路器被错误的断开时,备用电源应能自动投入。我想问的是,如果因为工作母线开关动作造成母线失电,备用电源是否应该自投,为什么?
如图所示,此备用电源至消防电梯配电箱,用4芯电缆引上去,而PE线共用 主用电源的PE线,这样就可以省掉部分电缆,省钱,呵呵,请问这样可以吗?实际中会遇到什么问题?这样做的弊端是什么?等高手解答[ 本帖最后由 roguezjp 于 2010-4-24 11:21 编辑 ]
1.前提:现在有一个工程,发电机房和低压配电房不在用电建筑物里面,而且发电机房跟低压配电房的距离比较远。2.现在想在发电机房直接做一个配电柜供电给消防负荷的备用回路,即平时备用回路不带电。(发电机的启动信号来自变压器出线主开关)3.这样的方案有没有问题,有没有依据说备用回路平时一定要带电?[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2012-9-9 11:19 编辑 ]
如题:《供配电系统规范》中的考虑是:应急电源是出于安全原因,继续供电。而备用电源是非安全原因。比如:客梯、大商业中的备用照明:应该要用的备用照明。而消防的,则是应急电源。但还是感觉较抽象,看一些别人的图纸说明时,好像也把这两者型 混了。所以,可否有经验人士,对此可以多谈几句?求分享?
一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷,没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。问题:感觉没必要啊,民规13.9.12 “当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。” 技措第四页也有类似说明。3.可否和照明配电箱一起,用金属隔板分开母排,只不过感觉又和“专用线路”矛盾,只适合三级负荷。问题:单独设置的应急箱进线可否从此照明配电箱引呢?这样符合了“单独加应急照明配电箱”。<
本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-16 10:11 编辑 请大家从不同的角度来谈谈备用电源和应急电源区别,集思广益哈!
现有一区水湖水和泳池相距每个建筑单体不到150米,室外消防泵可不可以不备用,就如同室外市政是枝状管网,水池存消防水量一样。现因泵房面积太小,故出此下策。
大家好,关于物流冷库,大家是如何考虑其备用电源的选择?1-根据消防电源选择备用电源?2-根据消防电源和冷库用电源最大值选择?3-根据消防电源用电量和冷库部分负荷下用电量的最大值选择?(因为冷库通常是在紧急情况下,把门关闭,不打开,可以保证其12小时内能满足库温要求的。)4-其它。大家觉得应该按照哪种进行电源的选择?