我单位现在计划将一个原三座楼的办公区域改造成宾馆,原楼座为地下一层,地上2-3层的砖混及框架结构.总面积8000m2.目前涉及到消防改造问题,因为我们是要改造为宾馆,当然要考虑客房的利用性,所以我们想只设计室内消火栓,喷林系统能不做就不做,换句话说就是能省就省,最好就是用市政压力供应消防用水,但是不知道此方案可行否,同时如果就目前我们的这个情况,最低限度消防工程应设计到哪些内容!希望大家讨论!
改革开放促进了经济的繁荣,也促进了城市住宅改造。住宅改造区一般位于或邻近城市中心,住宅改造工作常和城市道路拓宽、市政管网更新一起进行。由于受天各方面条件限制,住宅改造区的规模一般比新建住宅小仄的规模小得多.区内住宅多为七一九层。沿街的底层多为商店,上部为住宅。下面浅析此类住宅消防给水设计的儿个问题,供探讨。 一、七一九层单元住宅应设室内消防给水 《建筑设计防火规范》(GBJ16一87)指出:超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅、通廊式住宅,底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。根据规范.七层半以上住宅或底层为商店的六层以上单元住宅,室内需设消防给水。近年来,随着人们生活水平的提高.对住宅室内装修要求也愈来愈高。住户搬进新居前一般要重新装修。吊顶、壁橱、组合家具、地毯及室内各种陈设均为易燃品,家用电器品种也不断增加。显然引起火灾的可能性有所增大。从保护人民财产和人身安全来讲,室内确实需配置消防给水设施。 二、室内消火栓和室内消防箱 单元式住宅,室内消火栓的位置都在楼梯间休息平台处。楼梯间面积狭窄,为了不影响住户搬运物件上下,消防
最近有一个医院消防改造的工作,网上找了几份修改修改 感觉不中意。求一份消防改造的设计说明 图纸画好了 就差设计说明乐 谢谢各位 {:2_81:}
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
小弟 刚进设计院 请大家指点下 塔楼和裙楼的消防改造问题 塔楼一级防火 裙楼二级 如果塔楼和裙楼打通后用防火卷帘隔断后 裙楼的防火等级还是二级吗 就是说二类建筑和一类建筑打通后加防火卷帘门 裙楼的防火性质变不变
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
图纸简介: 该工程为某地宾馆消防改造工程建筑设计施工图,内容包含改造说明、门窗表,各层改造平面图,各剖面图,改造立面图,交通核放大图,楼梯放大图等。 投稿网友: abc1235200 上传时间: 2014-08-11
通信机房消防改造工程设计注意事项————NMHenrycaobing近年来,我国信息产业获得了超前的发展,各种不同规模的通信机房相继建成并投产,但是机房的建设规模总是赶不上信息发展的速度,刚刚建成投入使用的通信枢纽楼因业务范围及业务量改变而需增设机房,这样原设计为办公室的房间就得改为机房,根据规范要求,房间功能发生改变,消防系统也随之要配套跟上。而作为通信枢纽楼的建筑一般都已经在机房内设计了气体灭火系统,因此,在通信机房消防改造工程设计中应注意以下几点。一、气体灭火电控部分气体灭火电控部分包括:气体灭火控制盘、感温探测器、感温电缆、警铃、声光报警器、放气指示灯、紧急启动停止按钮及与原报警系统配套的联动模块等。1、首先要清楚原大楼报警系统采用的国产的还是进口的设备、什么型号的、哪年生产的?报警、联动回路够不够,需不需要增加回路板?如回路富余量大,则气体灭火电控设备可采用带地址式的,主要指感温探测器,且应与原报警系统相匹配;如回路数不够,则应选择非编码的感温探测器,采用模块通过气体灭火控制盘与原报警系统相通讯。2、机房内已设的火灾
某山风景名胜区供水、消防系统改造工程是为了解决某山生活、绿化和消防用水问题,改变目前供水系统覆盖面小、消火栓严重不足的局面,由市政府斥资进行改造。总体改造工程的供水范围是某山风景区内现有道路和部分人行便道两侧地带的生活、绿化和消防用水(不包括市政水压可以直接供水的地区),工程的设计规模为60000立方米/月。本工程施工范围为二期工程(1-11号线路),投资初步控制 万元人民币,工程的设计范围确定为山北(摩星岭以北)的现有道路和部分人行便道的供水管道、消火栓以及预留沿线地带的生活、绿化供水管接驳口。二期工程设计为永久供水设施,供水管管径为DN100-DN200,管线总长约10公里
图纸简介: 本工程为一栋8层的酒店中一至八层的电气消防改造设计,由于是消防改造,故本图纸只包含火灾自动报警系统和应急照明系统的设计,没有防雷接地,希望对大家有帮助 投稿网友: a933933 上传时间: 2014-08-14
大连市既有建筑改造消防设计审查技术规程DB2102T 0053-2022 2022年6月14日
有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?
一幢楼房五层体积约8000立方米,一、二层是商场,三~五层是办公室。那么这幢楼如何确定他的消防水量。如果是按办公楼的话,他是不用设水消防的(《建规》表8.4.1。不属于≥6层或V≥10000)。是不是可以这样理解,这瞳楼只是商场部分做水消防,办公室部分就不用做了。可是一想假如把他分解开来的话,商场部分的体积也是达不到5000立方米啊?那么这幢楼的水消防还需要做吗?如果要做,那么消防水量是如何确定。